je voudrais savoir si quelqu'un a rencontré des messages d'erreur lors de la verification d'un model par etabs, 2 messages d'erreur : 1- area too close, 2-error transfer load

les planchers sont a l'origine de ces erreurs,specialement des planchers de forme quelconque, meme avec un maillage rafiné le probleme persiste. je ne sais pas si c'est un bug ou c'est parceque j'utilise une version craquée du logiciel. le probleme est que les resultats apres sont comletement erronés , structure trop rigide dailleur lors de lanalyse, on trouve des valeurs tres importantes dans la diagonale de la matrice de rigidité.

  • Réponses 2
  • Vues 1.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_16796

Salam mon frère Djihad

source primaire de ce message d'erreur est un mauvais maillage des éléments surfaciques, a mon avis la solution et de redessiner les éléments concernés avec precision

comment_16807

salut djihad

je pense que ton probleme est due a l'utilisation des elements shells trops petits, ce probleme dans le sap, essay de suivre le conseil de rafik (c'est a dire refaire les maillage ou neaumoins celui des section trops petites)