Bonjour, 

l'ancrage des fondations d'une contruction en R+4 que j'étudie est a partir de 3m. 

le niveau de longrines est à +0.51m 

est ce qu'il faut que je rajoute des chainages entre les deux niveaux ? (+0.51 à -3.00m ) pour une dimunition des charges 

pour le calcul des fondations superficielles ( semelle filantes)! 

donc ou bien je prend une hauteur pour le calcul des semelles à 3.51m ou bien ça sera pour un poteau court apres avoir rajouter les chainages de (30x35) , soit h = 1.15m   

cordialement ! 

  

 

  • Replies 2
  • Views 791
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_184390

Bonjour,

Etant donné que la cote de fondation est à-3,5 m, tu es tenu de liaisonner tes semelles à la base. S'agissant de semelles filantes, cette liaison est déjà assurée dans un sens. Il te restera à faire des chainages à hauteur des semelles dans l'autre sens. Si tu as un voile périphérique, la liaison par chaînage se fera uniquement dans les files centrales.