Bonjour à tout le monde; je voudrais solliciter vos expériences pour poser une question.

J'ai un projet métallique de 75 m de long, je voudrais savoir selon les règlements quelle est la longueur limite pour mettre un joint, et quel joint mettre, est-ce que sismique ou de rupture, et quelle est la différence entre les deux.

Je vous remercie d'avance

  • Replies 2
  • Views 617
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_188768

Bonsoir, 

Pour le joint , 75 m , il est évident qu'il faille du joint. Un ou deux et sur quelle base, les spécialistes nous le diront.

Quant à la nature du joint, sauf si l'ouvrage est de grande hauteur, le sismique n'est pas nécessaire.

Dilatation ou rupture, cela dépendra de la nature du sol support.

La nature du joint et son utilisation ont été débattus longuement sur ce forum. Une petite recherche te permettra d'en savoir plus.

OuAllahou A3lam