Bonjour à tous,

J'ai trouvé à la page 10 du document dont le lien suit qu ' En cas de poutre consoles la flèche maximum est égale au double de la flèche autorisée pour une poutre sur deux appuis."

https://notech.franceserv.com/RDM-CM66.pdf

Je souhaite savoir SVP si cette condition concerne uniquement les flèches verticales ou bien elle peut être utilisée pour le déplacement horizontal en tête de poteau en console ( c-à-d encastré en pied et libre en haut)?

Quel document donne plus de détails sur cette condition ? Pour quelle raison la flèche est elle le double?

Existe il un passage d'une norme avec d'amples explications

 

Merci d'avance

  • Réponses 6
  • Vues 1.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • KARIMTCA
    KARIMTCA

    Salut, Cette condition est principalement pour la flèche vertical. On peut aller jusqu'à L/200 pour un porte à faux. Le L/200 pour les colonnes concernent bien pour le déplacement horizontal. Tu

  • Tony_Contest
    Tony_Contest

    Bonjour, Ce qui dit la règlementation (EC3 "général") "7 Etats limites de service 7.1 Généralités (1) Il convient de calculer et de construire une structure en acier de telle sor

  • Tony_Contest
    Tony_Contest

    Deformee.pdf

Images postées

recommended_posts

  • Membre Leader
comment_189293
Le 21/03/2023 à 16:26, kasso a dit :

Bonjour à tous,

J'ai trouvé à la page 10 du document dont le lien suit qu ' En cas de poutre consoles la flèche maximum est égale au double de la flèche autorisée pour une poutre sur deux appuis."

 

https://notech.franceserv.com/RDM-CM66.pdf

Je souhaite savoir SVP si cette condition concerne uniquement les flèches verticales ou bien elle peut être utilisée pour le déplacement horizontal en tête de poteau en console ( c-à-d encastré en pied et libre en haut)?

Quel document donne plus de détails sur cette condition ? Pour quelle raison la flèche est elle le double?

Existe il un passage d'une norme avec d'amples explications

 

Merci d'avance

Salut,

Cette condition est principalement pour la flèche vertical. On peut aller jusqu'à L/200 pour un porte à faux. Le L/200 pour les colonnes concernent bien pour le déplacement horizontal. Tu peux consulter les Eurocodes tu touveras les différentes règles pour les bâtiments.

Cordialement 

  • Auteur
comment_189560
Il y a 16 heures, KARIMTCA a dit :

Salut,

Cette condition est principalement pour la flèche vertical. On peut aller jusqu'à L/200 pour un porte à faux. Le L/200 pour les colonnes concernent bien pour le déplacement horizontal. Tu peux consulter les Eurocodes tu touveras les différentes règles pour les bâtiments.

Cordialement 

Merci pour la réponse. Je continue de chercher mais je ne vois pas de poteaux libre en tête.  Existe il un passage qui parle des déplacement des  poteaux panneaux de publicité par exemple?

  • Membre Leader
comment_190085

Bonjour,

Ce qui dit la règlementation (EC3 "général")

"7 Etats limites de service

7.1 Généralités

(1) Il convient de calculer et de construire une structure en acier de telle sorte que tous les critères appropriés d'aptitude au service soient vérifiés.

(2) Les exigences fondamentales pour les états limites de service sont données en 3.4 de l'EN 1990.

(3) Pour un projet donné, tout état limite de service, ainsi que le chargement et le modèle d'analyse associés, est généralement à spécifier.

(4) Lorsque l'analyse globale plastique est utilisée pour l'état limite ultime, une redistribution plastique des sollicitations exercées à l'état limite de service peut se produire. Dans ce cas, il convient de prendre en compte ses effets.

7.2 Etats limites de service pour les bâtiments

7.2.1 Flèches verticales

(1)B En référence à l'EN 1990 - Annexe A1.4, il convient que les limites pour les flèches verticales définies à la Figure A1.1 soient spécifiées pour chaque projet et convenues avec le client.

NOTE B

L'Annexe Nationale peut spécifier ces limites.

7.2.2 Flèches horizontales

(1)B En référence à l'EN 1990 - Annexe A1.4, il convient que les limites pour les flèches horizontales définies à la Figure A1.2 soient spécifiées pour chaque projet et convenues avec le client.

NOTE B

L'Annexe Nationale peut spécifier ces limites."

Ce que dit l'annexe EN1990 - A1.4 :

EN1990.pdf

Ce que dit l'annexe nationale Française :

EN1993-1-AN-ExtraitFleche.pdf

Ce qui est synthétisé ci après :

Deformation-EC3.thumb.png.e9da0ee051291df98e51436f85a4cbb6.png

 

 

Dans le cas des panneaux publicitaires, en l’absence de prescription concernant la déformation maximale, le critère, en France, est de 1/150 de la hauteur. Si le matériau constituant le panneau est fragile, ce critère doit être précisé par le fabricant.

Cordialement.

  • Auteur
comment_191044
Le 25/03/2023 à 07:13, Tony_Contest a dit :

Bonjour,

Ce qui dit la règlementation (EC3 "général")

"7 Etats limites de service

 

7.1 Généralités

 

(1) Il convient de calculer et de construire une structure en acier de telle sorte que tous les critères appropriés d'aptitude au service soient vérifiés.

 

(2) Les exigences fondamentales pour les états limites de service sont données en 3.4 de l'EN 1990.

 

(3) Pour un projet donné, tout état limite de service, ainsi que le chargement et le modèle d'analyse associés, est généralement à spécifier.

 

(4) Lorsque l'analyse globale plastique est utilisée pour l'état limite ultime, une redistribution plastique des sollicitations exercées à l'état limite de service peut se produire. Dans ce cas, il convient de prendre en compte ses effets.

 

7.2 Etats limites de service pour les bâtiments

 

7.2.1 Flèches verticales

 

(1)B En référence à l'EN 1990 - Annexe A1.4, il convient que les limites pour les flèches verticales définies à la Figure A1.1 soient spécifiées pour chaque projet et convenues avec le client.

 

NOTE B

 

L'Annexe Nationale peut spécifier ces limites.

 

7.2.2 Flèches horizontales

 

(1)B En référence à l'EN 1990 - Annexe A1.4, il convient que les limites pour les flèches horizontales définies à la Figure A1.2 soient spécifiées pour chaque projet et convenues avec le client.

 

NOTE B

 

L'Annexe Nationale peut spécifier ces limites."

Ce que dit l'annexe EN1990 - A1.4 :

EN1990.pdf 206.44 Ko · 2 téléchargements

 

 

Ce que dit l'annexe nationale Française :

EN1993-1-AN-ExtraitFleche.pdf 604.17 Ko · 2 téléchargements

Ce qui est synthétisé ci après :

Deformation-EC3.thumb.png.e9da0ee051291df98e51436f85a4cbb6.png

 

 

Dans le cas des panneaux publicitaires, en l’absence de prescription concernant la déformation maximale, le critère, en France, est de 1/150 de la hauteur. Si le matériau constituant le panneau est fragile, ce critère doit être précisé par le fabricant.

Cordialement.

Merci beaucoup pour la réponse.  Puis je savoir SVP pourquoi la limitation des porte à faux est le double ? 