Aller au contenu
Posté(e)
comment_16385

bonjour mes frère

dans une etude de comparaison d'un bloc de r+3 type portique entre sap et robot

j'ai trouvé les même résultats dans la déscente des charges et les éfforts dans les poteaux mais le cas

contraire au premier mode mode sap = 0.5727 et mode robot = 0.64 ; ou est le probleme ?

ficher sap : http://www.2shared.com/file/3827789/a50ee827/Exe_R3_sap.html

ficher robort ; tail du ficher est plus de 10 mégas

  • Réponses 11
  • Vues 3.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

  • Auteur
comment_17542

salam

la hauteur du potau court ( amorce poteau) est limité a 1.20m tu peu allé jusqu à 1.30 m

la solution quand vous avez un cas ou la hauteur dépasse 1.20m ou 1.30 m est la suivant :

- double l'ongrine ( l'ongrine superieur et l'ongrine inferieur )

- un voile péréphirique

observation : dans tous les cas voir le cuôt de chaque solution.

saha ftourkoum

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…