Posté(e)
comment_17067

j'ai modiliser une structure RDC+1 avec une dalle pleine avec sap2000 v10 comme ellement shell mais le probleme et que la dp n'influe pas sur la resultat des moment dans les poutre si comme elle n'exester pas, les moment dans les poutres reste les meme si j'ajoute la dp ou non mais les reactions d'appuis change ou et le probleme dans la modelisation,

merci

  • Réponses 4
  • Vues 1.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_17069

j'ai modiliser une structure RDC+1 avec une dalle pleine avec sap2000 v10 comme ellement shell mais le probleme et que la dp n'influe pas sur la resultat des moment dans les poutre si comme elle n'exester pas, les moment dans les poutres reste les meme si j'ajoute la dp ou non mais les reactions d'appuis change ou et le probleme dans la modelisation,

merci

salam alikoum ... essaye de diviser ton élément shell en 4 parties suivant X et Y normalement le résultat change ... aussi n'oublie pas de charger l'élément shell et de lui assigner son épaisseur ...

comment_17073

salam

Je suis d'accord avec M waleed27 diviser ton élément (shell +frame) en petite éléments ;

En ce qui concerne la continuité des éléments

2k4fb0faaf09.jpg

comment_17075

Salam mon frère Zohir

effectivement, il faut impérativement passer par un maillage de l'élément shell qui modélise la dalle, dans votre cas (shell sans maillage) les charges sont transmises directement au poteaux comme forces concentrées, et aucune transmission aux poutres, les poutres supportes seulement leurs poids propre, d'où le diagramme des moments dans les poutres reste inchangé.