Aller au contenu
  • Réponses 18
  • Vues 2.6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • FRIDJALI
    FRIDJALI

    bonjour, c'est assez audacieux mais, à mon avis ça doit être faisable. sous réserve de dimensions raisonnables. non communiquées les dalles en double porte à faut sont courantes ( auvent, co

  • Ghassen.Mahdhi
    Ghassen.Mahdhi

    Je tente à essayer l'un de deux solutions :  1. Dalle posée sur deux poutres en consoles (Poutres à section variable) : le problème c'est comment avoir du contre-poids pour balancer la console.

  • le suspendre au plafond c'est une idée et un autres problème que moi j'ai dans un autre projet.  salutations 

Images postées

recommended_posts

  • Auteur
comment_199783
il y a 9 minutes, alg-op a dit :

bonjour 

que pensez vous de cette proposition.

image.thumb.png.c3e73b0e4e173be0e306c8eb5477d79a.png 

Merci pour la proposition .. je vais essayer de la modéliser.

il y a 28 minutes, Bisudi Bazola Aimé a dit :

bonsoir c'est possible mais il te faudra un peu plus certaines verifications

1. c'est bien de prevoir les poutres peripheriques sur ces dalles ceci va permettre que ta dalle ne puisse pas etre en porte à faux mais plutot appuyée sur 2 appuis ,4 appuis etc tout en verifiant sil va porter dans une direction ou 2 direction tout depend de la valeur Lx/Ly

2. pour la poutre centrale il faudra faire plusieurs verifications et combinaison ( si le chargement depart et dautres de la dalle sont les memes, sil ya difference de chargement entre les 2 parties de dalle)et aussi en tenant compte de possible torsion sur la poutre  due à la flexion de dalle

L'autre solution pratique serait de mettre des bras comme jambes de forces et ceci partira au bout de la dalle et sur le poteau et il fera un angle bien calculer pour la bonne transmission des efforts

Merci pour la réponse,

 

En fait la valeur Lx/Ly vaut 0,66 donc la dalle sera appuyée sur deux directions.

comment_199959
Il y a 12 heures, alg-op a dit :

bonjour 

que pensez vous de cette proposition.

image.thumb.png.c3e73b0e4e173be0e306c8eb5477d79a.png 

Cette proposition me parait un peu logique  puisque 

1. la dalle ne sera plus en console ,il est appuyé sur la poutre centrale ainsi que sur la poutre de rive

2. la dalle étant continue de part et d'autres , appuyé sur  les 2 bouts ceci  et évitera probablement la transmission des efforts de torsion (sur la poutre centrale) crée par le moment de flexion de la dalle

Le seul soucis ou le vrai probleme serait

1. Bien dimensionné ta poutre en porte à faux en faisant bien tes combinaisons de charge surtout pour les surcharges puisques les charges permanentes peuvent etre le meme 

2. combiner bien les charges(trame gauche surchargé differement de la trame a droite, trame gauche surcharge égale a la trame droite,trame droite surchargé differement de la trame gauche etc)

3.il ne suffit pas de faire seulement une étude en plan, il faudra aussi faire une étude de portique 2D ou 3D pour étudier et voir le comportement complexe de la stabilité de ta structure dans son ensemble(stabilité transversal,longitudinal)

4. avec l'étude de la portique se rassurer de l'équilibre du noeud (point d'encastrement de la poutre en porte à faux) ou point qui delimite depart et dautre de la dalle 

5. bien verifier aussi la rigidité de tes poteaux et bien calculer tes poteaux surbase de sollicitation qui sortira avec la modelisation 2D mais 3D aussi pas seuelement une étude en plan et calculer aussi ta fondation de preference faire un radier général ou une bonne semelle filante tres rigide

pour les dispositions constructif

-le beton devra avoir une bonne resistance afin aussi de parier et reduire la flèche soit par exemple un beton C35/45

-Verifier si ta poutre sera une poutre de grande hauteur et donc prévoir les armatures de peau

-Verifier le % maximal des armatures dans la section du beton que ça ne depasse pas la limite autorisée par les normes en vigueur

-bien respecter les longuers d'ancrage et aussi des dispositions constructives spéciales aux points d'encastrement de ta poutre 

 

 

BISUDI BAZOLA AIME,Ingénieur BTP(Bac+5) expert en genie civil en Guinée Équatoriale,

responsable Technique au bureau d'étude et de contrôle PRODEVA/Guinnée Equatoriale, assistant à l'INBTP/Kinshasa/Rd congo

  • Auteur
comment_199982
Il y a 3 heures, Bisudi Bazola Aimé a dit :

Cette proposition me parait un peu logique  puisque 

1. la dalle ne sera plus en console ,il est appuyé sur la poutre centrale ainsi que sur la poutre de rive

2. la dalle étant continue de part et d'autres , appuyé sur  les 2 bouts ceci  et évitera probablement la transmission des efforts de torsion (sur la poutre centrale) crée par le moment de flexion de la dalle

Le seul soucis ou le vrai probleme serait

1. Bien dimensionné ta poutre en porte à faux en faisant bien tes combinaisons de charge surtout pour les surcharges puisques les charges permanentes peuvent etre le meme 

2. combiner bien les charges(trame gauche surchargé differement de la trame a droite, trame gauche surcharge égale a la trame droite,trame droite surchargé differement de la trame gauche etc)

3.il ne suffit pas de faire seulement une étude en plan, il faudra aussi faire une étude de portique 2D ou 3D pour étudier et voir le comportement complexe de la stabilité de ta structure dans son ensemble(stabilité transversal,longitudinal)

4. avec l'étude de la portique se rassurer de l'équilibre du noeud (point d'encastrement de la poutre en porte à faux) ou point qui delimite depart et dautre de la dalle 

5. bien verifier aussi la rigidité de tes poteaux et bien calculer tes poteaux surbase de sollicitation qui sortira avec la modelisation 2D mais 3D aussi pas seuelement une étude en plan et calculer aussi ta fondation de preference faire un radier général ou une bonne semelle filante tres rigide

pour les dispositions constructif

-le beton devra avoir une bonne resistance afin aussi de parier et reduire la flèche soit par exemple un beton C35/45

-Verifier si ta poutre sera une poutre de grande hauteur et donc prévoir les armatures de peau

-Verifier le % maximal des armatures dans la section du beton que ça ne depasse pas la limite autorisée par les normes en vigueur

-bien respecter les longuers d'ancrage et aussi des dispositions constructives spéciales aux points d'encastrement de ta poutre 

 

 

Merci énormément M. @Bisudi Bazola Aimé pour cette réponse détaillée ^^. 

  • Membre Leader
comment_200011

Bonjour,

Tenir compte des charges dissymétriques (exploitation d'un coté, de l'autre ou des 2 cotés).

Sans suspentes, les consoles vont transmettre les efforts aux poteaux qui devront être calculés en flexion composée en tenant compte de la répartition dissymétrique possible des charges d'exploitation.

Exemple  avec cas simples seuls (charges permanentes, charges exploitation 1 coté, puis de l'autre coté) :

Poteaux 30x30

Acrotère 20x100h

Console de 2m de chaque coté.

Distance entre poteaux : 5m

Poteau de 0 à +3.00m (niveau du bureau) puis de +3.00 à +6.00m.

Charge exploitation sur plancher : 350daN/m²

modeleBureauDoubleConsole.pdf

Reste à générer les différentes combinaisons. Les poutres peuvent être d'inertie variable, ce sera plus "joli".

Bon courage.

Modifié par Tony_Contest

  • Auteur
comment_200014
il y a 58 minutes, Tony_Contest a dit :

Bonjour,

Tenir compte des charges dissymétriques (exploitation d'un coté, de l'autre ou des 2 cotés).

Sans suspentes, les consoles vont transmettre les efforts aux poteaux qui devront être calculés en flexion composée en tenant compte de la répartition dissymétrique possible des charges d'exploitation.

Exemple  avec cas simples seuls (charges permanentes, charges exploitation 1 coté, puis de l'autre coté) :

Poteaux 30x30

Acrotère 20x100h

Console de 2m de chaque coté.

Distance entre poteaux : 5m

Poteau de 0 à +3.00m (niveau du bureau) puis de +3.00 à +6.00m.

Charge exploitation sur plancher : 350daN/m²

modeleBureauDoubleConsole.pdf 789.15 Ko · 0 téléchargement

Reste à générer les différentes combinaisons. Les poutres peuvent être d'inertie variable, ce sera plus "joli".

Bon courage.

Je vous remercie énormément M. @Tony_Contest pour cette proposition de votre part. 

  • 2 semaines après...
comment_202670

Bonjour

J'ai trois remarques pour cette discussion :

1) la dalle en porte à faux avec ou sans suspens est forcément accessible par un moyen d'accessibilité non présenté et non conçu par son auteur. En l'absence de suspens ce moyen d'accessibilité (escaliers) une fois lié à la dalle va donc travailler sous le comportement de déformation de celle ci (la dalle). Donc avant de penser à faire des calculs faut d'abord penser à la conception du moyen d'accès à la dalle et de son monde de liaison avec la dite dalle en porte à faux.

2) en l'absence de suspens les charges d'exploitation dissymétriques (d'un seul côté) en plus du moment qu'elles crées sur les poteaux. Il y a aussi le moment de torsion dans la poutre d'appui à prendre en considération.

3) en zone sismique cette conception que vous voulez concrétiser ne marche pas !

Cordialement 

Modifié par BELLAMINE

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…