Posté(e) Septembre 24, 200816 a comment_17550 Bonjour, le bureau de control me demande de justifier la rigidité de mon radier, comment faire???
Mai 14, 200915 a comment_28859 bonjour, On considére qu'un radier est rigide,dès lors que l'on prend comme épaisseur:1/10° de la portée,si cette conditin n'est pas respectée:exemple radier très souple sur un sol compressible, le radier se déforme entre les poteaux,les pressions sont plus élevées sous les poteaux que dans les "champs".Le calcul se fait par un plancher renversé. cordialement gerard demeusy
Mai 14, 200915 a comment_28866 Pour le radier rigide, le calcul est mené en considérant une répartition linéaire des réactions du sol. Le dimensionnement du radier doit être tel que le cheminement des efforts de la superstructure soit assuré, les efforts internes du radier étant déterminés par l'équilibre des forces de gauche (ou de droite) d'une section quelconque. Le calcul en plancher renversé n'est valable que sous réserve de vérifier sensiblement l'équilibre entre la descente des charges apportées par la superstructure et les réactions du sol sous chaque poteau.
Mai 15, 200915 a comment_28927 Quelle rigidité faut t'il prendre pour le calcul d'un radier sur Robot ? Merci de me donner la source de votre information. cordialement.
Bonjour,
le bureau de control me demande de justifier la rigidité de mon radier, comment faire???