    BELLAMINE

    Bonsoir Très bon travail... Une petite remarque "page 73/112 plan d'implantation des pieux" : normalement l'espacement des pieux e (entraxe) est pris supérieur ou égal à 3 fois le diamètre d

recommended_posts

comment_203327

Bonsoir

Très bon travail...

Une petite remarque "page 73/112 plan d'implantation des pieux" : normalement l'espacement des pieux e (entraxe) est pris supérieur ou égal à 3 fois le diamètre du pieu. Dans votre mémoire vous avez préconisé e <= 3phi sans prendre en considération dans vos calculs de l'effet de groupe des pieux. Je vous invite à consulter le fascicule 62 titre V pour de plus amples détails au sujet de l'effet de groupe des pieux.