chèr(e)s ami(e)s

je suis à la recherche de la réglementation incendie sur l'implantation des hydrants (boûches et poteaux d'incendie) dans les lotissements, pour pouvoir répondre à la protection civil en faisant réfèrence aux textes en vigueur, ce que je sais que ces bouches doivent pouvoir deservir en eau un rayon de 250 m, et que le débit nominal est de 17 l/s et nécessite une pression minimale de 1 bar et doivent être implantée sur une conduite de diamètre égale ou supérieur à 110 mm (pour ne pas dépasser une vitesse dans les conduite de 2 m/s)