Bonjour, J'ai eu un cas similaire à étudier, je l'ai fait en toiture isolée avec occultation complète sur la face fermée et prise en compte des efforts sur le bardage : c'est assez défavorable c
-
Bonjour, Non, ce n'est pas ça, le coefficient Cf n'a rien à voir avec les zones A, B et C. Dans l'exemple eurocodetools, il n'est question que de Cf. 1. Vous avez un calcul à faire avec les
-
Oui, il faut faire un calcul avec Cf. La charge n'est pas uniforme car la résultante doit être à d/4. Si la charge était uniforme, la résultante serait à d/2. Les coefficients sont des valeu
Bonjour à tous,
Je veux dimensionner une auvent métallique de longueur 68m qui va supporter des panneaux photovoltaïques.
Je voudrais savoir pour le calcul des charges de vent:
- Est-ce que je dois considérer une toiture isolée avec un seul versant? La pente est de 7%
- J’ai du bardage sur un seul côté long. Comment je vais modéliser les charges de vent sur robot ? (Je met les panneaux sur tous côtés ou pas ?)
- Voici une capture de ce que j’ai modélisé sur robot.
Merci d’avance