Bonjour, Pour moi la hauteur libre est prise sous plancher (extrait de "conception des murs en béton selon les eurocodes" de André COIN et Philippe BISCH). S'il y a un dallage en butée
-
Bonjour, C'est l'annexe nationale française de 2013 ? Le décret d'application de la norme n'autorise pas encore l'application de cette annexe. Certains bureau de contrôle ont un avis très "tranch
-
Bonjour, cette condition doit être respectée dans le cas des projet classe DCM. c'est quoi ton projet ? Quelle zone ? catégorie d'importance ? Cdt
Bonjour à tous,
En ce qui concerne le contreventement des bâtiments en béton armé, l'article de l'EC8 EN 1998-1-5.4.1.2.3 stipule que le rapport entre la hauteur libre de l'étage et l'épaisseur du voile doit être inférieur à 20. Cependant, il est important de noter que cette exigence doit être appliquée à chaque voile individuellement(primaires).
Dans le cas d'une structure composée de plusieurs voiles, il peut y avoir des situations où certains voiles ne satisferaient pas cette condition sans modification. Cependant, il est possible de trouver des solutions alternatives pour respecter cette exigence sans nécessairement modifier les voiles existants?
Merci en avance.