Bonjour, q=1.5 ne nécessite aucune justification à l'EC8 pour les bâtiment à risque normal. Il me semble que c'est écrit quelquepart mais je n'ai pas le temps de trouver l'article. Concernan
-
Le coefficient de comportement dépend du type de contreventement et du niveau de ductilité de votre structure qui dépend à son tour de la classe du bâtiment que vous concevez. Pour trouver la valeur d
-
Si tes murs ne sont pas couplés tu prendras le deuxième mais à ce moment il faut amplifier l’effet du séisme de telle sorte que tes murs reprennent la totalité de la charge sismique . Mais si tu prévo
Bonjour,
J'ai une structure en béton armé (les verticaux sont des voiles) qui va supporter un étage avec en charpente métallique.
Le projet se trouve dans une zone sismique.
J'aimerais savoir quel coefficient de comportement je devrais utiliser pour cette structure ?
De plus, comment puis-je la classer selon les normes de l'EC8 (Eurocode 8) ?
Merci d'avance pour votre aide.