Aller au contenu
Posté(e)
comment_205328

Bonjour,

J'ai une question pour un projet utilisant dans certaine travée des dalles alvéolées et dans d'autre des prédalles. 

Faut-il prévoir des aciers chapeaux sur les appuis intermédiaire des deux dalles même si elles sont calculés en isostatiques? Puisque la dalle de compression sera coulés en même temps faut-il quand même prendre en compte le moment positif en appuis comme pour une dalle hyperstatique sur plusieurs appuis ?

Merci d'avance pour vos réponses 

  • Réponses 4
  • Vues 604
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Bonjour, A mon avis il y a lieu de mettre des chapeaux sur appuis pour reprendre les moments. le fait d'avoir calculé les dalles comme isostatiques va dans le sens de las sécurité. si on ne met p

recommended_posts

comment_205488

Bonjour,

A mon avis il y a lieu de mettre des chapeaux sur appuis pour reprendre les moments. le fait d'avoir calculé les dalles comme isostatiques va dans le sens de las sécurité. si on ne met pas de chapeaux c'est la fissuration assurée avec toutes ses conséquences.