Bonjour, Il faut s'assurer que la section d'armature nécessaire est bien présente partout : si la section d'armature implique plusieurs treillis, le recouvrement de la section de calcul doit être
-
Bonjour Je ne pense pas que la solution de plusieurs lits de treillis soudés superposés est pratique pour une dalle épaisse. Quelle que soit l'épaisseur de la dalle (généralement entre 8 et 30cm
-
Bonjour, Si radier extérieur soumis aux intempéries : il doit être de classe XC4, la résistance mini conseillée (EN206) C30/37 : https://www.infociments.fr/norme-beton-nf-en-206-cn-valeurs-limit
Bonjour à tous,
J'ai une question concernant l'utilisation de treillis soudés en structure (section minimale dans une dalle épaisse).
Si j'ai plusieurs lits de treillis superposés, est-il nécessaire de faire un recouvrement sur chaque lit ?