    Tony_Contest

    Bonjour, S275 (résistance 275MPa), ce n'est donc pas du HR qui doit être de classe 8.8 mini  https://metaletech.com/2022/12/12/resistance-au-glissement-des-boulons-hr/#:~:text=µ %3D 0%2C3 %3

Images postées

recommended_posts

  • Membre Leader
comment_207276
Le 10/08/2023 à 15:00, OUMNIA CCI a dit :

bonjour

svp comment on peut savoir si les boulons d'ancrage sont en HR ou non 

 

 

merci d'avance

20230808_100551.jpg

Bonjour, 

On ne peux pas deviner.....

Normalement c'est écrit sur la tête du boulon (8.8    10.9). Il faut demander au fournisseur quelle marque etc... ( les allemands mettent hv).

Moi je reconnais certains boulons qui sont noir sont hr.

Cordialement. 

Modifié par KARIMTCA

  • Auteur
comment_207280
Il y a 3 heures, KARIMTCA a dit :

Bonjour, 

On ne peux pas deviner.....

Normalement c'est écrit sur la tête du boulon (8.8    10.9). Il faut demander au fournisseur quelle marque etc... ( les allemands mettent hv).

Moi je reconnais certains boulons qui sont noir sont hr.

Cordialement. 

Merci pour votre réponse , j'ai pas vue un marquage de HR sur les tiges d'ancrage mais par contre pour les boulons d'assemblage il y a un marquage sur la tète de boulon , j'ai consulté un spécialiste de charpente qu'il m a dit il est rare de trouver des tiges d'ancrage en HR généralement sont ordinaire  .le problème que le BET mentionne dans le plan que les tiges sont en HR et approuvé par le CTC

  • Membre Leader
comment_207281

Bonjour, 

Effectivement en général on n'utilise pas des boulons hr pour les tiges, mais sur  la tête  c'est marqué 8.8 ou autre...actuellement on utilise directement des 8.8 non précontraint.

Il y a quoi sur la tête comme chiffre?

Je ne sais pas comment ça se passe dans ton pays , tu as le droit de demander confirmation au bureau d'études ou au bureau de contrôle, ils sont sensés te répondre. 

Cordialement 

  • Auteur
comment_207325
Il y a 18 heures, KARIMTCA a dit :

Bonjour, 

Effectivement en général on n'utilise pas des boulons hr pour les tiges, mais sur  la tête  c'est marqué 8.8 ou autre...actuellement on utilise directement des 8.8 non précontraint.

Il y a quoi sur la tête comme chiffre?

Je ne sais pas comment ça se passe dans ton pays , tu as le droit de demander confirmation au bureau d'études ou au bureau de contrôle, ils sont sensés te répondre. 

Cordialement 

il n y a rien sur la tète des tiges 

même nos tiges sont du class 8.8 mais en HR

Le remplacement du boulon HR par ordinaire peut-il influencer sur la fixation des poteaux ?

 
comment_207327

bonjour,

Il y a 3 heures, OUMNIA CCI a dit :

il n y a rien sur la tète des tiges 

même nos tiges sont du class 8.8 mais en HR

Le remplacement du boulon HR par ordinaire peut-il influencer sur la fixation des poteaux ?

 

Les tiges d'ancrage, avec crosse ou avec plaque, sot  confectionnées à partir de ronds de diamètre approprié. Il faut donc revenir à la fiche d'homologation des ronds.

Pour ta deuxième question, Oui il a a une influence puisque ils n'ont pas la même résistance caractéristique.

OuAllahou A3lam

A+

  • Membre Leader
comment_207336
Il y a 10 heures, OUMNIA CCI a dit :

il n y a rien sur la tète des tiges 

même nos tiges sont du class 8.8 mais en HR

Le remplacement du boulon HR par ordinaire peut-il influencer sur la fixation des poteaux ?

 

Bonjour,

Tu es de quel côté ?  Maître de l'ouvrage , bureau d'études, entrepreneur ? ?

Que dit le fournisseur sur la qualité des tiges ? Et que dit le ctc ?

Si tu remplace un 8.8 hr par un 8.8 ordinaire , il faut vérifier en plus le cisaillement des boulons en absence de précontrainte s'il n'y a pas de bêche.

Tu es dans une zone sismique ?

Cordialement 

 

  • Auteur
comment_207352
Il y a 13 heures, KARIMTCA a dit :

Bonjour,

Tu es de quel côté ?  Maître de l'ouvrage , bureau d'études, entrepreneur ? ?

Que dit le fournisseur sur la qualité des tiges ? Et que dit le ctc ?

Si tu remplace un 8.8 hr par un 8.8 ordinaire , il faut vérifier en plus le cisaillement des boulons en absence de précontrainte s'il n'y a pas de bêche.

Tu es dans une zone sismique ?

Cordialement 

 

Le maitre d'ouvrage et en même temps l'ingénieur de suivie , nous n' avons pas encore invité le CTC nous somme en  phase de réception de produit 

puis qu'il n y a pas de marquage sur les tiges, la fiche technique est-elle suffisante ?

on a dans une zone de sismicité moyenne 

il n y a pas de beche

  • Auteur
comment_207353

svp est ce que les écrous qui se trouvent au dessous de la platine de prescellement doivent être aussi en HR comme les tiges ou  sont-ils juste pour freiner  la tige pour la stabiliser donc on peut utiliser des écrous ordinaire??

comment_207563
Le 10/08/2023 à 14:00, OUMNIA CCI a dit :

bonjour

svp comment on peut savoir si les boulons d'ancrage sont en HR ou non 

 

merci d'avance

20230808_100551.jpg

Bonsoir

Il suffit de faire un prélèvement d'échantillons pour essais au laboratoire conformément à la norme. C'est le laboratoire de métallurgie qui lui revient cette mission.

Cordialement 

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…