Jump to content
Posted
comment_204779

Bonjour

Je voulais savoir la contrainte admissible du gros béton qu'on peut supposer dans le dimensionnement des semelle.

Est ce qu'on prend la même du sol support ?

(J'ai l'information de la prendre 5 bar)

 

Cordialement.

  • Replies 18
  • Views 6.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

Posted Images

Featured Replies

  • Expert
comment_205153
Le 08/07/2023 à 18:49, SB2020 a dit :

On peut conclure pour ce sujet que la présence de gros béton n'a aucune influence dans le dimensionnement d'une semelle ?
C'est juste une solution de rattrapage de niveau.
La semelle sur gros béton se calcule avec la portance de sol au dessous.

Je vous remercie pour vos réponses. 

Avez-vous connaissance d'un paragraphe clair d'une norme ou d'une référence (Henry Thonier...) qui porte directement sur ce sujet?

Bonjour,

On peut conclure pour ce sujet que la présence de gros béton n'a aucune influence dans le dimensionnement d'une semelle ? son poids est à prendre en compte.
C'est juste une solution de rattrapage de niveau : selon le DTU 13.1, la réponse est oui.
La semelle sur gros béton se calcule avec la portance de sol au dessous : selon le DTU 13.1 la réponse est oui.

NF DTU 13.1 P1-1 (septembre 2019)
Travaux de bâtiment
Fondations superficielles
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types

8  Préparation du fond de fouille

Le fond de fouille est atteint par excavation jusqu'à la profondeur d'ancrage au sein de la formation géologique porteuse déterminée par l'étude géotechnique citée à l'Article 5.

La profondeur hors gel doit également être prise en compte.

NOTE 1

Il est possible de se référer à la Figure 5, pour déterminer cette profondeur.

NOTE 2

Il est conseillé de couler le béton de propreté le plus rapidement possible après excavation.

Le sol doit être homogène au niveau de l'assise des fondations.

Tout élément rencontré en fond de fouille non conforme aux prévisions de l'étude géotechnique, doit être signalé au Maître d'Ouvrage ou à son représentant.

Le cas des sols sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement type sol argileux, est traité au 9.6.

Les éléments tels que les blocs rocheux, anciennes fondations et d'une manière générale toutes lentilles de terrains résistants, susceptibles de former des points durs locaux, sont enlevés sur une certaine profondeur, lorsque ces points se situent sous le radier ou dans les zones d'appui des semelles de fondations. Les zones de moindre résistance sont purgées, si la conception ne les a pas prises en compte.

Les matériaux de remblais ou le gros béton doivent avoir une qualité permettant d'obtenir des caractéristiques au moins égales à celle du sol de fondation, notamment en termes de portance et de déformabilité.

NOTE 3

La profondeur du fond de fouille correspond à la distance entre la plateforme et l'arase inférieure du gros béton.

Cette norme est déjà évoquée dans mon premier post.

Cordialement.

comment_205158

Bonjour

Dans le cas d'une fondation semi profonde. Quelle est la hauteur utile de justification à savoir :

1) hauteur du gros béton+épaisseur de la semelle en considérant l'ensemble comme un bloc monolithique

2) hauteur du gros béton uniquement

Et pourquoi ?

Merci 

Edited by BELLAMINE

comment_205197
Le 10/07/2023 à 11:27, BELLAMINE a dit :

Bonjour

Dans le cas d'une fondation semi profonde. Quelle est la hauteur utile de justification à savoir :

1) hauteur du gros béton+épaisseur de la semelle en considérant l'ensemble comme un bloc monolithique

2) hauteur du gros béton uniquement

Et pourquoi ?

Merci 

Autrement dit, comment peut on traité l'interface ou la surface de reprise de bétonnage entre le béton de la semelle et celui du gros béton pour une fondation semi profonde ... 

  • 1 month later...
comment_207429
Il y a 2 heures, SB2020 a dit :

Re-bonjour à tous

Quelle est alors la formule pour dimensionner la section de gros béton sous une semelle isolée ?

Merci 

Bonjour,

Il  n' a aucune formule. Le GB étant généralement  utilisé en rattrapage de niveau, n'intervient pas dans le dimensionnement. la semelle est dimensionnée par rapport à la contrainte du sol en fond de fouilles.

Le GB est généralement coulé en pleine fouilles( sans coffrage).

OuAllahou A3lam

A+

 

  • 3 months later...
comment_219841
Le 05/07/2023 à 23:09, mouhib hamrouni a dit :

Même question 

 

Mais je pense à L’ELS SIGMA GB de 5 à 6 bars 

a l’ELU de 7,5 à 9 bars 

J’aimerais biens que quelqu’un affirme cette proposition 

Non il sert a rattraper le bon sol c'est tout

  • 3 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...