Nous envisageons de construire une villa sur un sol solide, tout en étant adjacents à un talus de 14 mètres de hauteur avec une inclinaison de 3/4. À proximité, se trouve une décharge publique sous forme de ce talus. Dans ce contexte, notre objectif est de réaliser la construction d'une piscine sur ce talus sans réaliser d'excavation, tout en mettant en place des mesures de stabilisation pour assurer la sécurité et la durabilité de la structure.

questions:

1-c'est les mesures et les recommandations à prendre pour construire cet piscine ?

2-c'est les mesures et les recommandations à prendre pour stabilisée le talus ?

3-les essais a effectuer sur place et tout ce qu'on peut faire pour établir une étude géotechnique ?

 

Capture d’écran 2023-08-29 ddd.png

Edited by mohamed kanzout

  • Replies 4
  • Views 2.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

Featured Replies

  • Expert
comment_208515

Bonjour,

Le problème auquel vous allez être confronté est qu'une décharge contenant des ordures ménagères est un sol évolutif sur plusieurs dizaines d'années. Il est donc quasiment impossible de fonder des ouvrages au-dessus de ces "sols".

Lorsque l'on n'a pas le choix, on reporte les charges en dessous au moyens de fondations profondes, mais je ne suis pas sûr que ce soit compatible avec les finances du projet.

comment_208516

Bonjour

Quelle est la nature du sol là où vous avez mentionné "Bon sol". Donne une coupe lithologique du terrain pour voir plus clair.

Une solution à votre pb consiste à réaliser une dalle pleine (radier) fondée à moitié ou plus sur le terrain "Bon sol" et l'autre moitié sur la partie en décharge. 

Le modèle technique (de calcul) consiste à considérer la partie de la dalle sur la décharge comme une console. Le poids de la piscine sur la partie en console doit être équilibrer par le poids des terres sur l'autre partie de la dalle fondée sur le "Bon sol" (la balance).

Cordialement 

Edited by BELLAMINE

comment_208520

Bonjour,

Le projet me semble irréaliste et surtout irréalisable.

Cependant des précisions sont à apporter pour pouvoir donner  un avis fondé.

S'agit il d'une décharge publique ou d'une zone de décharge de gravats?

Le profil du "bon sol "est il vraiment comme représenté?

La villa sera t elle vraiment implantée en bordure de la décharge soit à la limite du talus?

A+

  • Author
comment_208563

Bonjour si anchor concernant notre décharge s’agit des gravats et de sol

Pour le bon sol qu’il a reposé la villa s’agit de limon argileux, pour cette variante que vous avez proposé est difficile à réaliser car la villa est déjà construite