Jump to content
Posted
comment_208913

les amis je veux des remarques à-propos du ferraillage de ce poteau par robot , est ce que c'est normal d'avoir un espacement uniforme entre les cadres?civilma.thumb.JPG.a4f845904da49ceb98c2eafc90c949d7.JPG

  • Replies 6
  • Views 1.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

Featured Replies

  • Author
comment_208936
Il y a 7 heures, BELLAMINE a dit :

Quels sont les efforts appliqués en tête et pied du poteau ?

Voici le poteau, mais je rencontre le même problème pour n'importe quel poteau.civilma.JPG.d85bbbeb24f1a52388ec7f392f76d194.JPG

comment_208937

Bonjour

C'est normal du moment où les poteaux sont sollicités uniquement par un effort normal centré. Les cadres dans ce cas ne servent qu'à maintenir la verticalité de la cage de ferraillage pour pallier aux pb de flambement des barres.

Vous n'avez pas tenu compte du séisme et du vent...

 

Edited by BELLAMINE

  • 2 weeks later...
comment_210158

utiliser les espacements notés sur le RPS 2011 ( zone critique et zone courante), après le calcul manuel modifier l'espacement en selection les cadres et les étries puis allez vers armatures > espacement des cadres > puis met les espacement par exemple 1*0.05+9*0.1+7*0.2+1*0.3+7*0.2+9*0.1+1*0.05

comment_210163

Bonjour;

C'est on opte pour le ferraillage standard c'est le résultat obtenu

Par contre c'est on va opté le ferraillage utilisateur, ce denier va choisir les espacements, les diamètres, les nuances en fonctions de règlement par lequel il travaille.

Donc le problème est dans les paramètres

comment_210279

Bonjour,
En réalité, les cadres dans le ferraillage des poteaux sont munis de dispositions constructives ainsi que de calculs.
Par exemple avec les normes Eurocodes:
L'espacement entre les cadres doit respecter certaines règles.
En particulier, il ne doit pas dépasser :
-20 fois le diamètre minimal des barres longitudinales,
-40 cm,
-la plus petite dimension "a" du poteau.

De plus, l'espacement maximal doit être réduit en utilisant un coefficient de 0,6 (minimum de 12 cm, 36 cm et 0,6.a) dans les cas suivants :

-Dans les sections situées au-dessus ou au-dessous d'une poutre ou d'une dalle sur une hauteur égale à la plus grande dimension de la section transversale du poteau.
-À proximité des joints de recouvrement, lorsque le diamètre des barres longitudinales est supérieur ou égal à 14 mm, prévoyez au moins trois cadres le long des zones de recouvrement.
Je vous encourage vivement à toujours respecter les normes avec lesquelles vous avez travaillé.
il se peut que dans votre fichier de calcul, vous ayez défini un espacement constant des cadres à 18 cm.
Bon courage.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest