Jump to content
Posted
comment_209282

Bonjour à tous,

je sollicite votre aide en urgence, s'il vous plaît. Nous avons déjà réalisé un mur en béton armé, et le maître d'œuvre nous demande d'effectuer une extension de 25 cm sur ce mur. Cela nécessitera de percer dans le mur, comme indiqué sur la coupe B-B, afin d'ancrer des barres en U. Ma question est la suivante : je recherche un document qui traite de manière sécurisée du perçage en bordure de mur pour éviter tout éclatement de la surface du mur lors de percement , normalement si je me trompe pas il a une relation avec la classe du béton utilisé le diametre de trous et longeur de scellement 

WhatsApp Image 2023-09-07 at 11.14.09.jpg

  • Replies 5
  • Views 1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

Featured Replies

  • Expert
comment_209284

Bonjour,

Il y a un ferraillage en rive de mur (chainage) en général. Si vous percez à l'intérieur de filants, il y a peu de chance que le béton éclate. L'éclatement du béton est aussi, et surtout, lié à votre méthode de percement. Il n'y a pas de documents particulier traitant de l'éclatement du béton. Il faut percer "gentiment", avec des mèches de bonne qualité. Vous pouvez également carotter à l'eau en petit diamètre. 

image.thumb.png.2cb3d8f608f3152ecba8cbbe77c92ed3.png

Par contre, pas le choix, ce sera du scellement chimique à réaliser en rive.

Cordialement.

  • Author
comment_209285
il y a 11 minutes, Tony_Contest a dit :

Bonjour,

Il y a un ferraillage en rive de mur (chainage) en général. Si vous percez à l'intérieur de filants, il y a peu de chance que le béton éclate. L'éclatement du béton est aussi, et surtout, lié à votre méthode de percement. Il n'y a pas de documents particulier traitant de l'éclatement du béton. Il faut percer "gentiment", avec des mèches de bonne qualité. Vous pouvez également carotter à l'eau en petit diamètre. 

image.thumb.png.2cb3d8f608f3152ecba8cbbe77c92ed3.png

Par contre, pas le choix, ce sera du scellement chimique à réaliser en rive.

Cordialement.

oui je comprends mais les barres U doivent être autour des barres de mur 

  • Expert
comment_209288
il y a une heure, Sebouai Omar a dit :

oui je comprends mais les barres U doivent être autour des barres de mur 

 

il y a 49 minutes, Sebouai Omar a dit :

de la meme façon de ton dessin

Donc non, les scellements doivent être à l'intérieur des filants du voile initial, et il faut recréer un chainage. 