Bonjour,

Je suis entrain de vérifier une charpente en ferme métallique suite à un ajout de poids.

Après vérification je trouve que les pannes ne tenaient pas : j'ai augmenté leur section

Les membrures supérieures et certains membrures inférieures aussi j'ai augmenté les sections

Il y a une poutre en treillis au niveau du faitage avec de diagonales en plat de 50x3 et j'ai augmenté leur section aussi

Il existe des traverses intermédiaires entre les treillis avec des 2CAE50X5 qui dépassent largement le taux de travail.

Ma question est de savoir comment peut on renforcer ces barres en acier sans augmenter toutes les sections.

Je travaille sur robot. J'ai mis les relâchements sur les membrures supérieures mais si j'en met sur les membrures inférieures y a le message erreur d'instabilité qui s'affiche.

Je ne peux pas joindre le fichier avec lequel je travaille car c'est lourd. J'ai mis des captures avec différentes vues.

Je précise que c'est une charpente encastré sur mur en maçonnerie.

 

Merci d'avance pour votre aide.

capture.zip

  • Replies 2
  • Views 1.6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

  • Expert
comment_211421
Il y a 7 heures, DBN a dit :

Bonjour,

Je suis entrain de vérifier une charpente en ferme métallique suite à un ajout de poids.

 

Après vérification je trouve que les pannes ne tenaient pas : j'ai augmenté leur section

Les membrures supérieures et certains membrures inférieures aussi j'ai augmenté les sections

Il y a une poutre en treillis au niveau du faitage avec de diagonales en plat de 50x3 et j'ai augmenté leur section aussi

Il existe des traverses intermédiaires entre les treillis avec des 2CAE50X5 qui dépassent largement le taux de travail.

Ma question est de savoir comment peut on renforcer ces barres en acier sans augmenter toutes les sections.

Je travaille sur robot. J'ai mis les relâchements sur les membrures supérieures mais si j'en met sur les membrures inférieures y a le message erreur d'instabilité qui s'affiche.

Je ne peux pas joindre le fichier avec lequel je travaille car c'est lourd. J'ai mis des captures avec différentes vues.

Je précise que c'est une charpente encastré sur mur en maçonnerie.

 

Merci d'avance pour votre aide.

capture.zip 258.69 Ko · 1 téléchargement

Bonjour, 

Avant de rajouter les charges , il faut vérifier la structure avec les charges existantes et vérifier la stabilité des éléments soumis au flambement . Il faut bien réfléchir où placer les relâchements.

Cordialement 

 

 

  • 4 weeks later...
comment_217573

Bonjour

est ce que c'est déjà réalisé ou pas encore?

C'est réalisé, on parle de la procédure renforcement.

C'est , ce n'est pas réalisé, donc on est en phase étude, dans ce cas on est dans une reprise d'étude.