Aller au contenu
Posté(e)
comment_862

posté par karapa

Salem waleed, j'ai un petit problème avec ton exemple. Bon,

j'ai suivi ton exemple pas a pas, mais lors du run j'ai se warning :

Merci de me orienter

warningfk1.jpg

  • Réponses 96
  • Vues 16.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_40367

salam 3alikom

ca va waleed je suis en retour sa fait longtemps que j'ai pas visite notre site j'espère que ca va bien pour tous le monde

j'ai quelque question tellement j'ai oublier tous

1 - sur sap v10 on peu utilise l'option masse source je cherche un petit détail sur cet option

2- comment mettre le spectre de réponse sur sap v 10

3-comment avoir la masse total de la structure a partir des fichier out

4- un petit détail sur les autres option constraints add body .... excitera et leur utilisation

5- les detail des propriété du béton comme module of élasticité .....

j'espère que mon retour n'est pas amer

merci

  • 4 semaines après...
  • 4 mois après...
comment_46678

WALLED SALAM ALAYKOOM,j'ai une question a vous poser.asque on peyt réaliser un poute de 25m on béton armée on zone 1.si la réponse oui comment fait ça.et merci s.v.p urgent

comment_46842

Ferraillage donné par sap2000 :

1 / On donne gama S =1.15 et gama C =1.5 pour les combinaisons de charge ELU cas courant.

2 / On donne gama S =1 et gama C =1.15 pour les combinaisons de charge ELU cas accidentel.

Ma question est de savoir comment faire pour avoir le ferraillage avec les combinaisons de charge ELS.?