Bonjour, Je ne sais pas si vous avez des fabriquants de plancher long portée préfabriqués, sinon vous pouvez opter pour des dalles nervurées.
-
Bonjour, Le projet est tout à fait réalisable. Il faut prévoir des portioques en BA de 12.5 ou 13.5 ( l
-
Bonjour Il n'y a pas des fabriquants pour les éléments préfabriqués au pays, et la technique de plancher nervuré n'est pas très bien connus. Bonsoir Portique BA : voile/poutres et P
Bonsoir
J'ai un salle amphitéâtre de 12,50m x 13,50 M eu hauteur sous plancher de 4.20m en structure BA aussi il y aura un étage en dessus, et le client ne souhaite pas faire des éléments porteur à l'intérieur de la salle pour la descente de charge.
Besoin vos conseils