Aller au contenu
  • Réponses 15
  • Vues 22.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Le RPA exige que la longueur max entre la sous face des semelles et les sous faces des longrines ne doit pas depasser 1.20 m mais cela peut engendrer un avant poteau ou poteau court il faut faire atte

  • d'après ce que je sais parler d'un avant poteaux court dépond du sol de fondation ....si notre fondation est encrée dans un sol rigide la notion du poteau court disparaisse mais si on a dans sol de fo

  • SALUT EN EFFET, LORS DE LA SUIVI D'UN CHANTIER , LE BUREAU D'ÉTUDE A EXIGE QUE LA HAUTEUR MAXIMAL D'UN PRE POTEAU NE DOIT PAS DÉPASSER 1.20 m. SI ON A UNE PROFONDEUR QUI DÉPASSE LE 1.20+LA HAUTEUR

recommended_posts

comment_22771

  medeaing a dit:
Salut avahri,

Je n'ai pas compris de quel ? vous parlez ?!

Et ils servent à quoi ces vérifications (60xø max et 40xø pour la compression)?!

Salutation

en gros s'il y a traction on a besoin d'une plus grande longueur de recouvrement. l'histoire des 60ø et 40ø c'est un retour d'expérience forfaitaire.

  • 3 semaines après...
  • 7 mois après...
comment_33812

Dans le cas de bâtiments sans vides sanitaires :

1/ Est ce qu'on doit respecter la condition de longueur max de l'amorce poteaux?

2/ Est ce que le voile périphérique est nécessaire?

  • 1 an après...
comment_50707

salut à tout le monde,

s'il vous plait Mr medeaing j'ai pas compris la solution que vous avez proposé pour remédier au pb de déplacement d'appui (schéma n'est pas clair) est ce qu'il faut prévoir des longrine inf au même niveau que les semelles? merci de me répondre c 'est très intéressant

  • 10 ans après...
comment_150717
  Le 12/30/2008 à 5:35 PM, AMS_CIVIL a dit:

SALUT

EN EFFET, LORS DE LA SUIVI D'UN CHANTIER , LE BUREAU D'ÉTUDE A EXIGE QUE LA HAUTEUR MAXIMAL D'UN PRE POTEAU NE DOIT PAS DÉPASSER 1.20 m.

SI ON A UNE PROFONDEUR QUI DÉPASSE LE 1.20+LA HAUTEUR DE LA SEMELLE POUR AVOIR LE BON SOL ,ON DOIT FAIRE LE RATTRAPAGE PAR LE GROS BÉTON.

Bonjour, j une bâtisse de R+2 , lors des  fondations on était obligé de faire une hauteur de fondation (semelle + amorce poteau) 1,5 mètre y a t’il des risque ou les risque sont plus important que pour une bâtisse élancée ? 

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…