Bonjour, J'ai effectué des recherches dans de nombreux documents concernant les structures en béton armé, mais je n'ai pas trouvé de texte clair qui mentionne un débord minimal requise pour une seme
-
S alem Zied1 berakallah fik
-
Bonjour, La surface de la semelle doit vérifier la condition de non poinçonnement. La contrainte transmise au sol soit etre inférieure à la contrainte de calcul du sol. La surface connue, la
Bonjour
Pour une semelle filante sous mur
est qu'il y a un débord min à respecter ce que je connais c'est la fameuse règle
(b'−b) / 4 ≤ d ≤ (b'−b)
mais sur arche semelle si je mets SF de largeur 50 sous mur ép 30 il ne donne aucun msg et l'accepte est ce que la semelle fonctionne correctement dans ce cas ??
autre chose à laquelle je réfléchie pour ce sujet c'est la diffusion de charge d'angle 45 meme avec SF largeur 70 l'effort frappe dans la paroi latéral de la semelle (ht 30cm) !!