Aller au contenu
Posté(e)
comment_21352

bonsoir,

j'ai besoin d'un avis et d'une aide, j'ai un projet d'une extension d'un équipement publics donc on a réaliser un bloc nouveau à coté d'un bloc existant et on a fait la liaison par des ouvertures, et nous avons aussi changé la façade notamment le porche d'entrée qui est composé de 4 poteaux de 68x42 cm je veux réaliser des arcades entre ces poteaux (arc en plein cintre) donc j'aimerais avoir votre avis sur la solution à opter et la méthode de calcul à suivre moi j'ai pensé faire sortir deux console de chaque poteaux et de ces consoles l'arc en question, sachant que sur l'arcade il y aura un remplissage en brique, je vous joint une photos du porche en question, le batiment se situe à Boumerdes zone 3

post-698-13116400645162_thumb.jpg

  • Réponses 14
  • Vues 3.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_21541

Bonjour

Remplissage en briques reste un choix, pour moi je préfere de le faire passer( arcade) en béton armé et calculer les poteaux en extrémités à la flexion composée . et ce parce que il n y a pas de l'équilibre du poids de béton de par et d 'autre du poteau.

Concernant l'arcade je préfère de le porter par la poutre en dessus .

Cordialement

comment_21602

Bonjour,

Tes arcades ont quelle utilité exactement ? Sont-elles justes pour un aspect esthétique ? Où elles reprennent un ouvrage ou charge quelconque ?

Car j'ai eu exactement le même cas de figure sur un ouvrage, les arcades servaient juste pour un aspect esthétique.

Nous avons choisi de les réaliser en acier en acier tubulaire pour le corps recouvert de lattis et enduit de mortier coloré avec adjuvant plastifiant et hydrofuge qui donne exactement un aspect de fosse pierre de taille.

L'ouvrage est en place depuis plus de 10 ans sans aucun problème.

Autrement je pense que la vérification par hypothèse n'est pas difficile, mais connais-tu exactement la composition du béton qui a été utilisé pour ces poteaux ainsi que le type d'acier nuance section ex..

Ensuite peux-tu vérifier les fondations, car la densité des arcades surtout en béton n'est pas à négligé !!!.

  • Auteur
comment_21615

bonsoir,

tous d'abord ces arcade sont pour un but seulement esthétique et pour ce qui est des poteaux existant je ne peu avoir leurs composition ou des détails sur le type de fondation tous ce que je sais c que c un bâtiment des années 80 conforté lors du seisme de 2003 (les poteaux chemisé avec une plaque d'acier) , et le malheur c qu'on a trouvé bcp de malfaçon a l'interieur par exemple des voiles ou nous avons creer des ouvertures etait realisé avec du treillis soudé et le béton comporté de grosse pierre et le plus c qu'il n'yavait pas de systeme de drainage le sous sol etait tte le temps innodé, enfin pour les arcades moi j'aimerais opter pour une solution legère et fiable. je sais pas si c possible de realiser l'arcade avec une epaisseur fine mais une largeur un peu plus importante pour pouvoir recevoire la maçonnerie ep 15 cm et une largeur de 35 une sorte de linteaux arcé.

quel est votre avis ??

comment_21637

Bonjour,

Ne prends pas de risque !!!

tu risquerais d'alourdir la structure et de créer des contraintes sur les poteaux

Opte pour une structure tubulaire légère avec un parement en enduit-ciment.

Trouve un croquis de principe ci-joint.

Benoit.

[thumb]http://forum.lmgc.fr/img/1231318805_structure_turbulaire_1_.jpg[/thumb]

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…