January 9, 200916 yr Author comment_21794 ???? ???? ???? c'est vraiment gentil, je trouve pas les mots pour vous remercie merci pour l'éffot et pour l'inisiative, jazaka allaho khayran
January 9, 200916 yr comment_21800 salut les amis ..... le fichier Exel ne s'ouvre pas il demande un mot de passe ?????
January 9, 200916 yr Author comment_21802 salut turmine, c'est vrai le fichier que vous avez posté ne souvre pas peut être il demande un mot de passe
January 10, 200916 yr comment_21878 le mot de passe vient d'être ajouté avec le lien de téléchargement merci @ toi turmine
August 11, 20186 yr comment_129488 je suis peut être arrivée très en retard pour la discussion mais c'est pour les autres qui auront besoin de ce fichier après mois que je dis ceci, étant donné qu'une force horizontal agissent sur la structure, la résultante des forces agissant sur la fondation n'est donc pas verticale mais oblique, et il est excentré, il faut donc tenir compte de ces deux paramètres important, donc il faut que le point d'application du force résultante soit dans le tiers central (voir dtu 13-12 concernant la fondation superficielle) et il faut aussi s'assurer que la contrainte agissant sous la fondation soit une contrainte comprimé et qu'il n'y a pas des efforts de tractions qui s'y développe afin d’éviter le phénomène de renards