en ce qui me concerne je considere toujours le voile comme une poutre et je prend ces dimensions pour verifier la longueur elastique,puis je calcul la section des aciers necessaire et je la repartie dans les zones qui convients icon_e_wink.gif

comment_22587

bonjour, considerer le voile comme poutre si la hauteur du voile le permet, si vous avez une hauteur d'un voile peripherique de 40 cm pour une trame de 6 m par exemple, alors dans ce cas le voile ne joue pas ce role, car il n'est pas rigide dans le sens de la flexion, par contre s'il a une hauteur important dans cas on peut considerer comme rigide et on s'empasse d'un libage.