Aller au contenu
Posté(e)
comment_219791

Bonjour,

J'ai actuellement un projet où on doit supprimer des cloisons. Le souci qu'on aurait est qu'il existe des poteaux qui vont gêner après. Ces derniers sont des poteaux centraux supportant des poutres. 

S'ils sont supprimés, la portée des poutres va être doublée. 

J'ai pensé mettre des UPN moisées contre les poutres, mais le problème est qu'il me faudrait de grande section car le problème de la flèche persiste.

Est-ce qu'il existe d'autres méthode de renforcement pour faire tenir ces poutres ?

Je précise que que ces poteaux à supprimer sont plus minces que les poutres et ces dernières supportent un plancher en béton très épais.

Je met en joint une photo pour plus de précision.

IMG_3009.thumb.jpg.8339bec04d6d43371515f58aacee4182.jpg

Merci d'avance

  • Réponses 23
  • Vues 11.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Salut,  Je pense qu'il faut voir avec l'architecte et lui exposer le problème. Tu veux supprimer toutes les cloisons ? Si tu veux déplacer , tu peux remplacer la colonne par 2 colonnes relié par

Images postées

recommended_posts

  • Auteur
comment_219927
Il y a 20 heures, DBN a dit :

Bonjour,

pour vos questions je ne saurais pas vous répondre. J’ai juste modélisé ce que j’ai trouvé sur place.

Merci pour vos retours.

Rebonjour,

Un portique métallique ? Je ne vois pas trop comment cela pourrais se faire. Sous le portique béton ? Pourriez-vous m’expliquer un peu plus ?

Et pourquoi les bracons ne passeraient pas ?

Merci 

J'ai essayé de mettre un portique aussi mais le problème est qu'il y aurait de grande sections car y aura le poids propre du plancher haut et le poids propre de la poutre béton. La portée de la poutre aussi sera un problème pour la flèche même si je divise la poutre en deux.

 

 

  • Membre Leader
comment_219930
Il y a 1 heure, DBN a dit :

J'ai essayé de mettre un portique aussi mais le problème est qu'il y aurait de grande sections car y aura le poids propre du plancher haut et le poids propre de la poutre béton. La portée de la poutre aussi sera un problème pour la flèche même si je divise la poutre en deux.

 

 

Salut, 

Je pense qu'il faut voir avec l'architecte et lui exposer le problème. Tu veux supprimer toutes les cloisons ? Si tu veux déplacer , tu peux remplacer la colonne par 2 colonnes relié par une poutre....Tu peux aussi estimer la capacité de la poutre ba qui va perdre un appuis.!). Tu peux aussi soulager cette poutre en rajoutant d'autres poutres..etc mais tout cela a un coût. Vérifie bien tes hypothèses de calcul.

Cordialement 

  • Auteur
comment_219972
Il y a 15 heures, KARIMTCA a dit :

Salut, 

Je pense qu'il faut voir avec l'architecte et lui exposer le problème. Tu veux supprimer toutes les cloisons ? Si tu veux déplacer , tu peux remplacer la colonne par 2 colonnes relié par une poutre....Tu peux aussi estimer la capacité de la poutre ba qui va perdre un appuis.!). Tu peux aussi soulager cette poutre en rajoutant d'autres poutres..etc mais tout cela a un coût. Vérifie bien tes hypothèses de calcul.

Cordialement 

Bonjour, 

Je prendrai en compte tout ceci. 
 

merci pour votre aide.

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…