Bonjour,

J'ai une question concernant les semelles filantes dans une zone sismique. Sur Arch semelle filante, il ne permet pas d'intégrer le glissement et le moment dans le sens raide (sens du mur). Lorsque la semelle est exportée en semelle isolée, le logiciel fournit les charges de glissement dans les deux sens (x et y), de même pour les moments, bien que ceux-ci soient au centre de gravité de la semelle. Pouvons-nous considérer que la semelle filante est raide dans le sens du mur, permettant ainsi de négliger le glissement et le moment dans cette direction ? J'ai consulté l'Eurocode sans succès. Merci de partager votre expérience.:D

  • Réponses 2
  • Vues 1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Tony_Contest
    Tony_Contest

    Bonjour, Le mur est généralement rigide dans son plan. Le moment de renversement va créer une répartition de contrainte sous la semelle, cette répartition (excentrement) devra respecter les

recommended_posts

  • Membre Leader
comment_222481

Bonjour,

Le mur est généralement rigide dans son plan.

Le moment de renversement va créer une répartition de contrainte sous la semelle, cette répartition (excentrement) devra respecter les règles de justification des fondations superficielles et il faudra vérifier 

  • valeur de l'excentrement dans la plage admissible
  • contrainte sous la semelle

Le glissement devra également être vérifié.