- Réponses 7
- Vues 1.3k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
Rachid Frh 3 messages
-
USTHB2013 2 messages
-
Tony_Contest 2 messages
Jours populaires
Messages populaires
-
Bonjour, Descente de charge à faire : Charges permanentes Charges exploitation Vent Séisme (s'il y a lieu) Vérifications des éléments structuraux à chaque nive
-
Merci. Tant dis que le bloc minaret il est séparé par un joint avec le bloc qui l'entour. Jusqu'au radier. Le radier sera uniforme pour les deux blocs sans joints donc un joint au niveau de la superst
-
Je vais le faire une fois le travail sera fini. Pour le moment je suis en phase étude.
bonjour tous le monde ; je suis face a un sujet ' l'étude d'un minaret avec une hauteur de 53m' ;quelles sont les points a prendre en considération et les vérifications a faire lors de l'établissement de la note de calcul.
- je tiens a vous informer que pour le renversement j'envisage un radier général avec un bloc qui entoure le minaret avec un ancrage de 4m de profondeur (voir photos) .et même pour l'étude du vent elle est prise en considération .
-le problème est avec l'assiette du minaret qui dépasse pas les 4x4m; avec une hauteur de 53m est ce que c'est réalisable ; Ya t'il une vérification vis a vis l'élancement a faire .? Sinon est ce que je doit réduire la hauteur ou quelles sont les dimensions optimales sur plan afin d'atteindre cette hauteur ?
-