Aller au contenu
Posté(e)
comment_222144

Bonjour, j'ai une question concernant le ferraillage des dalles pleines avec treillis soudés.

Sachant que les aciers SUP ne reprennent que le moment sur appui (donc dans une seule direction), est-ce nécessaire d'assurer le recouvrement des aciers de répartitions?

Ou est-ce qu'on peut juste placer les panneaux de treillis soudés côté à côte?

 

  • Réponses 3
  • Vues 670
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Bonjour, t'as pas besoin d'assurer un recouvrement, les treillis peuvent être posés cote à cote. Cdt

  • Bonjour la règle de recouvrement n'est pas nécessairement applicable. Ces aciers sont utilisés comme aciers de montage pour maintenir le niveau des chapeaux et l'espacement entre les barres. Ils ne

recommended_posts

comment_222236

Bonjour
la règle de recouvrement n'est pas nécessairement applicable. Ces aciers sont utilisés comme aciers de montage pour maintenir le niveau des chapeaux et l'espacement entre les barres. Ils ne contribuent pas à la résistance et servent à améliorer l'ancrage.
  

 

 

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…