Bonjour, j'ai une question concernant le ferraillage des dalles pleines avec treillis soudés.

Sachant que les aciers SUP ne reprennent que le moment sur appui (donc dans une seule direction), est-ce nécessaire d'assurer le recouvrement des aciers de répartitions?

Ou est-ce qu'on peut juste placer les panneaux de treillis soudés côté à côte?

 

  • Replies 3
  • Views 604
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonjour, t'as pas besoin d'assurer un recouvrement, les treillis peuvent être posés cote à cote. Cdt

  • Bonjour la règle de recouvrement n'est pas nécessairement applicable. Ces aciers sont utilisés comme aciers de montage pour maintenir le niveau des chapeaux et l'espacement entre les barres. Ils ne

Featured Replies

comment_222236

Bonjour
la règle de recouvrement n'est pas nécessairement applicable. Ces aciers sont utilisés comme aciers de montage pour maintenir le niveau des chapeaux et l'espacement entre les barres. Ils ne contribuent pas à la résistance et servent à améliorer l'ancrage.
  

 

 