Bonjour les amis,

Svp j'ai un balcon en Béton armé que je vais faire un dalle pleine de 15 cm d'épaisseur et qui fait 10.71m de longueur et 1.2m de largeur.

Ma question est la suivante : est ce que je doit diviser la dalle en longueur puisque il est trop long (10,71m) ou je la laisse ?

Merci d'avance.

image.thumb.png.22186502c307d29d4fff8c3415aeb88b.png

  • Replies 4
  • Views 866
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

Featured Replies

  • Author
comment_223283
Le 13/01/2024 à 12:29, Zied1 a dit :

Bonjour,
 Si votre dalle agit en porte-à-faux , la longueur de 10,71 m ne pose pas nécessairement un problème. Cependant, assurez vous de respecter les sections d'acier minimales pour les éléments exposés (comme à cité @Tony_Contest), sauf si votre dalle soit isolée. 
2013-guide-dapplication-des-normes-nf-en-1992.pdf
Cordialement

D'accord, j'ai bien compris je vais vérifier les section d'acier minimales.

Merci bcp chef.

Le 13/01/2024 à 15:16, MAKER a dit :

Vu les dimensions ; Non, ce n'est pas nécessaire de mettre des joints dans le balcon.

D'accord, Merci énormément. 