Bonjour chers tous.

J'effectue un réseau d'alimentation d'eau dans un bâtiment. Avant la pose des revêtements la mission de contrôle exige un test de pression de 10 bars sur 72 heures.

Ces valeurs me semble trop élevé Je souhaite avoir le DTU  qui en parle pour être fixer.

Merci pour l'attention que vous porterez au sujet

  • Replies 1
  • Views 864
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_226736
Le 23/02/2024 à 13:48, laté a dit :

Bonjour chers tous.

J'effectue un réseau d'alimentation d'eau dans un bâtiment. Avant la pose des revêtements la mission de contrôle exige un test de pression de 10 bars sur 72 heures.

Ces valeurs me semble trop élevé Je souhaite avoir le DTU  qui en parle pour être fixer.

Merci pour l'attention que vous porterez au sujet

la valeur de la pression pour le test ,il est donné par les cahiers de charges et ou dans la note des calculs du reseau d'alimentation; il faudra aussi en tenir compte des specifications du tuyaux lui-meme(valeur de la pression mentioné sur la fiche technique du tuyau lui-meme)