- Réponses 7
- Vues 1.1 k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
BELLAMINE 3 messages
-
SamTouré 2 messages
-
Mamadou Lamine DIOP 1 message
-
Zied1 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
Bonsoir Démolition du porte à faux + une partie du plancher hourdis (contre poids du porte à faux) de largeur égale à celle du porte à faux. Ensuite, la réalisation d'une dalle pleine ou dalle h
-
Bonjour Non ça ne marche pas votre truc pour les raisons suivantes : 1) la bande noyée de 30cm ne sert à rien 2) les trois consoles de 20x40 doivent être une continuité des poutres du
-
Bonjour, Je vous conseille de réaliser une dalle pleine en porte-à-faux, avec une dalle à l'arrière de la porte-à-faux agissant comme contrepoids. A++
Bonjour à tous
Nous devons faire des travaux de réfections d'une dalle dont l'état de corrosion est très avancé (voir les images). Je souhaiterais avoir des propositions de solutions qui permettrons de régler le problème à long terme.
Merci d'avance