Aller au contenu
Posté(e)
comment_232008

On faisons la descente de charge sur arche ossature j'ai remarqué un problème il me donne au RDC une valeur de G=110T et au sous sol 103T et ce n'est pas logique 

Comment je puisse résoudre ce problème mes éléments ils sont bien posé mais il me donne une avertissement pour le panneau de dalle n°55   "Cet élément n'a pas pu être correctement prédimensionné (=> Rapport)"

image.thumb.png.4a8cdfe5d453ba09e24a783bdcb872a4.png

image.png

  • Réponses 3
  • Vues 835
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

Images postées

recommended_posts

comment_232283

Bonjour,

mettez tous les poutres comme des poutres isostatiques ,

vous avez un soulèvement dans des poutres quelque part ca explique cette ddc

Modifié par INGCV

comment_232560

Bonjour
je pense que la seule interprétation de ce résultat que l'un des poutres appuyé sur le poteau est subit un soulèvement 86.4 ou 86.5 ou 88.1 ou 88.2.
comme il a dit @INGCV
Cordialement.

  • Auteur
comment_233039
Le 02/05/2024 à 13:57, INGCV a dit :

Bonjour,

mettez tous les poutres comme des poutres isostatiques ,

vous avez un soulèvement dans des poutres quelque part ca explique cette ddc

Merci ç'était la solution 

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…