Bonjour,
sur un projet R+3 en Logement, j'ai supprimé le dallage fonctionnant en diaphragme.
le projet est sur des Pieux, hors zone sismique.
la DDC donnée est uniquement des charges verticales.
le BC nous demande de donner les charges du vents suite la suppression du dallage.
y a t-il une façon de justifier que les pieux peuvent être dimensionnés uniquement avec les charges verticales ? ou un rapport H/V à respecter pour rester tjrs uniquement avec l'efforts V à considérer.