Bonjour tout le monde enfaite je cherche une solution technique pour un plancher de dim 7.50 x 4.80 m et une épaisseur de 20 cm en béton de 30 MPa avec une double nappe inférieur de HA 16 maille de 20 cm avec un cantilever de 1.60 m reposant seulement sur 3 poteaux le 4 poteau a été supprimé par l architecte j'ai proposé de faire 2 poutres croisée en X la première reposant sur deux poteaux et la dernière supporter par la première avec un cantilever de pré de 4 m si je me suis fait bien comprendre et ben et ce une solution efficace ou si vous avez à me proposer autre chose et merci la communauté 