Bonjour,

Dans un G2-PRO d'un projet d'une grande maison individuelles fondés sur des fondations superficielles filantes et isolées , le géotechnicien a calculé le tassement théorique sous les semelles selon la DDC fournit  , les tassements sont tous inférieurs à 1 cm. (au max 0.7 cm)

Mais il est noté que l'amplitude de tassement sera validé par le BE structure.

image.thumb.png.9126231e77481a8b220b316a978ff681.png

 

image.thumb.png.b6718a45746ab1962503c6aba8f7a650.png

 

Pour moi le tassement est acceptable pour le cas d'un bâtiment comme ca, 

comment je peux justifier et répondre à ce point svp, j'ai ne pas trouver dans les règlements une valeur limite de "amplitude de tassement".

 

Merci d'avance.

 

 

 

 

Edited by INGCV
erreur

  • Replies 1
  • Views 478
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonjour, L'annexe nationale française indique qu'en dessous de 1/500 eme de la portée, les tassements différentiels sont généralement admissibles il me semble.

Posted Images

Featured Replies

  • Expert
comment_234045

Bonjour,

L'annexe nationale française indique qu'en dessous de 1/500 eme de la portée, les tassements différentiels sont généralement admissibles il me semble.