Aller au contenu
Posté(e)
comment_234205

Bonsoir chers ingénieurs,

Comment faire la vérification de compression de bielle d'about (prévu par l'article A5.1,313 du BAEL 91 ''2Vu/(b*a)<0.8fcj/gamma b'') d'une poutre en béton armé selon l'Eurocode 2?

  • Réponses 1
  • Vues 804
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Images postées

recommended_posts

comment_236903

Bonjour,

vous pouvez vous référer à NF EN 1992-1-1/NA (mars 2016) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments - Annexe Nationale à la NF EN 1992-1-1 (Indice de classement : P18-711-1/NA).

paragraphe. 9.2.1.4.

L'Expression (9.3) est basée sur l'hypothèse d'un treillis dont la dernière diagonale arrive directement en partie inférieure, au nu de l'appui. L'effort normal dans l'Expression (9.3) est donc bien un effort agissant au niveau de la membrure basse. En revanche,pour tenir compte du fait que la bielle arrive dans le corps de l'appui, il faut, dans cette Expression, remplacer |VEd|. al /z (al étant donné par l'Expression (9.2)) par |VEd|. cotθ′, où θ′ est l'angle de la bielle moyenne d'appui (voir Figure (9.101NF) ci-après).