Jump to content
Posted
comment_234296

Bonjour tout le monde,

J'ai beaucoup de questions sur les garde-corps. J'ai un garde-corps à calculer et j'aurais besoin de votre aide.

1-Les montants ont une forme spéciale comme présenté dans la photo ci-joint. Je veux savoir comment les entrer dans Robot Structure. Je les ai entrés comme des plats, mais je ne sais pas si c'est correct ou non. Si c'est correct, je voudrais savoir comment les vérifier comme des plats.

2-pour les appuis j'aimerais savoir quelle type d'appui (encastrement, appui simple ou rotule)

3-Pour les mains courante est ce que vaut mieux avoir des mains hyperstatique ou isostatique 

4-est ce qu'il faut avoir des relâchements

 

Pour être honnête, c'est nouveau pour moi, donc toute information est appréciée. 

Merci d'avance pour votre aide.

 

 

 

ph1.png

ph2.png

Edited by ranya

  • Replies 2
  • Views 583
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Tony_Contest
    Tony_Contest

    Bonjour, Pour les section, vous pouvez essayer d'utiliser :  Sinon il faut passer par outil -> définir section Si vous ne faites pas cela, vous ne pourrez pas faire de calcul r

  • Bonjour,  Pour le montant, je pense qu'avec 2 sections (jambes) il y aura du flambement pour une des 2 sections. Je préfère remplacer les 2 sections par un profilé,  par exemple un tube, et

Posted Images

Featured Replies

  • Expert
comment_234306

Bonjour,

Pour les section, vous pouvez essayer d'utiliser

image.png.2df771321f45ed88b846f21623b4fddf.png

Sinon il faut passer par outil -> définir section

Si vous ne faites pas cela, vous ne pourrez pas faire de calcul règlementaire. Robot ne saura pas gérer le fait que la section est "variable" : il pourrait le faire s'il n'y avait pas de vide.

D'après vos captures, vous être parti avec des "plaques" métalliques non ? Pourquoi pas.

Le garde corps est encastré en pied, mais comme vous avez 2 "jambes" voisines, vous pouvez tout à fait entrer des rotules dans le sens du garde corps (rotation bloquée dans le sens longitudinal sinon vous aurez des instabilités : les montants pouvant se "coucher" dans le sens longitudinal du H).

Pour les mains courantes, d'après la fiche technique, c'est plutôt de la rotule et de l'appui simple en continuité (2 appuis intermédiaires) (rotation sur elle même à bloquer si modélisé en 3D).

Les relachements : si vous faites un modèle 3D : montants + lisses + main courante, forcément les lisses et mains courantes seront relachées. Si vous faites un modèle 2D pour chaque élément : main courante, lisse, puis montant : chacun aura ses efforts et ses types d'appuis. Si vous êtes en 3D, pensez vos relachements en fonction du type d'appui que vous imaginez pour chacun : le principe de fixation devra être conforme au type de relachement.

Cordialement.

  • Expert
comment_234313

Bonjour, 

Pour le montant, je pense qu'avec 2 sections (jambes) il y aura du flambement pour une des 2 sections.

Je préfère remplacer les 2 sections par un profilé,  par exemple un tube, et qui peut être vérifié sans problème avec le logiciel.

Cordialement 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...