Jump to content
Posted
comment_234541

Pourquoi dans les pratiques de construction dans la plupart des projets de bâtiments au nord d'Afrique, les semelles en BA ne sont pas traitées contre l'humidité du sol par des revêtements d'étanchéité?! Certes les semelles sont dimensionnées avec prise en compte des fissurations préjudiciables (ou très), l'enrobage est relativement plus important, des dispositifs du lutte contre infiltration des eaux de surface tel que dallage ou drainage périphérique... Contribuent a la durabilité des fondations!

Mais pourquoi dispenser de les traiter de plus?!  même une termes des coûts un badigeonnage en bitume ne va pas générer des surcoûts non justifiés!!

  • Replies 3
  • Views 712
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

Featured Replies

comment_234549

Bonjour,
Généralement, pour les semelles superficielles, on prend toujours en compte l'agressivité du sol et de l'eau, notamment en présence d'une nappe phréatique.
pour le chois de classe d'exposition et le calcul des sections d'acier en présence d'une nappe d'eau ;
''En cas de classe d'exposition XA (cf. DPM) due à l’agressivité du sol et de l’eau, selon la norme NF EN 206-1/CN, la prise en compte de cet environnement conduit à une limitation de l'ouverture calculée des fissures à 0,3 mm en classe d'exposition XA1, 0,2 mm en XA2 et 0,1 mm en XA3.
Lorsque la géométrie ou les effets des actions ne permettent pas de déterminer la valeur des paramètres utiles au calcul , les sections d’armatures calculées par ailleurs à l’ELU sont à majorer de 10 % en classe d'exposition XA1, de 30 % en XA2 et de 50 % en XA3''

De plus, l'exécution des revêtements sur les semelles peut s'avérer difficile, car les semelles seront ancrées dans le sol, c'est-à-dire dans les fouilles, et les faces des semelles ne seront pas accessibles.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire de traiter ces semelles avec un revêtement.
Cordialement.

  • Author
comment_234552
Il y a 6 heures, Zied1 a dit :

Bonjour,
Généralement, pour les semelles superficielles, on prend toujours en compte l'agressivité du sol et de l'eau, notamment en présence d'une nappe phréatique.

Bonjour,

Merci pour votre intervention

Oui biensûr, mais le problème de degradation ne sera pas provoqué par l'ouverture des fissures, mais plutôt par la nature du béton ayant une certaine porosité, donc une dégré d'absorption, d'ailleurs les autres structures tel que murs de soutènement en BA, pieds droits des ponts et dalots sont traités contre l'humidité!

Il y a 6 heures, Zied1 a dit :

De plus, l'exécution des revêtements sur les semelles peut s'avérer difficile, car les semelles seront ancrées dans le sol, c'est-à-dire dans les fouilles, et les faces des semelles ne seront pas accessibles.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire de traiter ces semelles avec un revêtement.
Cordialement.

Pas forcément! si l'imperméabilisation des fondations s'avère nécessaire, le mode opératoire d'exécution des fondations y s'adapte: consistera par exemple en une fouille en pleine masse! 

Ou encore au moins traiter les faces verticales après décoffrage

Dans autres pays en Amérique ou moyen Orient se préoccupent de la protection des éléments en BA enterrées!

NB: l'imperméabilisation (dampproofing ) sera différente en terme de performance de l'étanchéité (waterproofing)!

Cordialement

Ea5i0X1XQAAv4x8.jpg

comment_234583
Le 08/06/2024 à 17:32, Mustapha_eng a dit :

Bonjour,

Merci pour votre intervention

Oui biensûr, mais le problème de degradation ne sera pas provoqué par l'ouverture des fissures, mais plutôt par la nature du béton ayant une certaine porosité, donc une dégré d'absorption, d'ailleurs les autres structures tel que murs de soutènement en BA, pieds droits des ponts et dalots sont traités contre l'humidité!

Pas forcément! si l'imperméabilisation des fondations s'avère nécessaire, le mode opératoire d'exécution des fondations y s'adapte: consistera par exemple en une fouille en pleine masse! 

Ou encore au moins traiter les faces verticales après décoffrage

Dans autres pays en Amérique ou moyen Orient se préoccupent de la protection des éléments en BA enterrées!

NB: l'imperméabilisation (dampproofing ) sera différente en terme de performance de l'étanchéité (waterproofing)!

Cordialement

Ea5i0X1XQAAv4x8.jpg

bonjour Tout depend de projet ,moi je suis en afrique subsaharienne mais nous le faisons surtout avec les paramètres de lenvironnement du site, et donc on fait l'impermeabilisation des fondations : pour les semelles isolées nous faisons la meme pratique que celui de la photo et pour le radier general on met une première couche de beton de proprété,ensuite l'étancheité en feuillet bitumineux, une 2eme couche de beton de proprété et après le feraillage du radier general.

Donc tout depend du type du projet, le paramètre du site,

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...