Aller au contenu
Posté(e)
comment_234594

bonjour

S'il vous plait est ce qu'il est faisable de remplacer un boulon d'assemblage de classe ordinaire par HR  ou de faire remplacer une classe inferieur par une supérieure exemple 6.8 par 8.8 

NB/le projet est au cours de montage 

merci

  • Réponses 2
  • Vues 823
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_234611

Il faut savoir que le mode de fonctionnement de boulons ordinaire est différent de celui des des boulons HR. Contrairement aux boulons ordinaires, les boulons HR ne travaillent pas au cisaillement, mais transmettent les efforts par frottement des pièces (platines). ce frottement est généré par la précontrainte des boulons HR qui sont serrés fortement (serrage contrôlé). Pour répondre a votre première question oui vous pouvez remplacer les boulons ordinaires par des boulons HR à condition de faire une vérification vis-à-vis des actions appliquées en considérant des boulons HR.

Pour la deuxième question oui vous pouvez augmenter la classe des boulons ordinaires sans problème.

  • Membre Leader
comment_234637

Les boulons HR peuvent être utilisés en cisaillement lorsqu’ils sont serrés comme des boulons normaux ; les rondelles ne sont alors plus nécessaires.

Post de KarimTCA ci-dessous :

BZK