Aller au contenu
Posté(e)
comment_237118

bonjour chers collégues 

svp.je suis à la recherche d'un détail technique concernant la structure d'un pannau publicitaire avec les dimensions suivante ;

un mat ou poteau circulaire de 15 m

deux panneaux publicitaire de 12mx4m 

on cherche le predimensionnement du poteau circulaire diametre et epaisseur 

l'epaisseur de la platine du pied de poteau 

dimension et nombre des boulons

et les dimensions des fonsdations

 

merci infiniment 

 

  • Réponses 3
  • Vues 1.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

  • Membre Leader
comment_237123

Bonjour,

Le dimensionnement des élements dépend des charges appliquée sur la structure. Les avez-vous calculées ?

Si vous dimensionnez à l'eurocode, le § 7.4.3 de l' EN 1991-1-4 traite le sujet des panneaux signalisation / publicitaire pour les efforts de vent.

Il faudra prendre en compte le frottement du vent sur le panneau pour un vent parallèle au panneau et également le frottement du vent sur le poteau.

C'est un poteau en console, donc le moment sera max en pied, c'est lui qui dimensionnera la section du poteau. Il faudra vérifier que l'élancement n'est pas trop important vu la hauteur du poteau et que le déplacement en tête du mât reste admissible. ( d< H/150)

Vu que le poteau est encastré, il faudra prévoir une platine avec des raidisseurs triangulaires tout autour.

La taille du massif dépendra du moment d'encastrement que vous avez en pied et du sol (contrainte admissible, profondeur du bon sol).

En bonus, ca peut valoir le coup de regarder la réponse dynamique de la structure

BZK

  • Auteur
comment_237175
Le 20/09/2024 à 08:03, Billy_ze_kid a dit :

Bonjour,

Le dimensionnement des élements dépend des charges appliquée sur la structure. Les avez-vous calculées ?

Si vous dimensionnez à l'eurocode, le § 7.4.3 de l' EN 1991-1-4 traite le sujet des panneaux signalisation / publicitaire pour les efforts de vent.

Il faudra prendre en compte le frottement du vent sur le panneau pour un vent parallèle au panneau et également le frottement du vent sur le poteau.

C'est un poteau en console, donc le moment sera max en pied, c'est lui qui dimensionnera la section du poteau. Il faudra vérifier que l'élancement n'est pas trop important vu la hauteur du poteau et que le déplacement en tête du mât reste admissible. ( d< H/150)

Vu que le poteau est encastré, il faudra prévoir une platine avec des raidisseurs triangulaires tout autour.

La taille du massif dépendra du moment d'encastrement que vous avez en pied et du sol (contrainte admissible, profondeur du bon sol).

En bonus, ca peut valoir le coup de regarder la réponse dynamique de la structure

BZK

merci beaucoup .

si c'est possible je veux un petit exemple pour bien suivre les etapes .

et un CPT si c'est possibe

bien cordialement

 

 

  • Membre Leader
comment_237191

Je n'ai pas d'exemple ni de CCPT sur le sujet.

Commencer par calculer vos efforts de vent. Vous pouvez donner le détail dans les messages et on pourra vous répondre et vous aiguillez.

BZK

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités