Bonjour,  

On me demande de faire un dallage de 20cm d'épaisseur,  charge 4t/m2

Quel sera l’armature à utilisé et le type de beton. 

De plus 4t/m2 fait combien en megapascal 

Merci pour vos retour 

  • Réponses 14
  • Vues 14.7k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Tony_Contest
    Tony_Contest

    Bonjour, Seul le calcul permet de déterminer si le dallage est considéré armé ou non. Le dépassement de la contrainte admissible dans le béton est très étroitement lié aux caractéristiques du ter

  • Bonsoir @collie nicolas, 4T/m² => 40 kN/m² (si on considère g = 10) => 40 kPa => 0.04 MPa Pour l'armature et le type de béton il va d'abord falloir calculer les déformations. Ces de

  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé

    Bjr charge d'exploitation 4t/m² soit 40KN/m² répartie c'est à dire que c'est un dallage du type 1 :DTU 13.3 et donc voici quelques récommendations donc épaisseur minimale devra etre 15cm donc tu

Images postées

recommended_posts

  • Membre Leader
comment_237566

Bonsoir @collie nicolas,

4T/m² => 40 kN/m² (si on considère g = 10) => 40 kPa => 0.04 MPa

Pour l'armature et le type de béton il va d'abord falloir calculer les déformations. Ces dernières sont fonction des sols supports. Vous devez avoir des données géotechniques (modules Es) qui vont vous permettre de finaliser le dimensionnement de votre dallage selon le DTU 13.3.

 

Cordialement

Modifié par lelab

  • Membre Leader
comment_237574

Bonjour,

Le module Es est un module de déformation utilisé par le DTU 13.3 et pris de manière conventionnelle à Em/alpha. Il est utilisé dans le cadre de ce DTU pour évaluer les déformations.

Pour aller plus loin, pouvez vous nous donner les dimensions du dallage ?

Cordialement

comment_237576
Il y a 21 heures, collie nicolas a dit :

Bonjour,  

On me demande de faire un dallage de 20cm d'épaisseur,  charge 4t/m2

Quel sera l’armature à utilisé et le type de beton. 

De plus 4t/m2 fait combien en megapascal 

Merci pour vos retour 

Bjr charge d'exploitation 4t/m² soit 40KN/m² répartie c'est à dire que c'est un dallage du type 1 :DTU 13.3 et donc voici quelques récommendations

donc épaisseur minimale devra etre 15cm donc tu as 20 cm c'est deja  bon

le module de réaction du sol support devra etre au minimum KW=50Mpa/m

comme épaisseur supérieur à 15cm donc il devra armé avec double nappe(cad nappe inferieure et nappe superieure)

Armatures minimale =0,4%X section du béton dans les 2 directions perpendiculaires 

Classe du beton: Minimum C25/30

diamètre des armatures=1/15(épaisseur du dallage) cad armatures en barre de 12mm ou 14mm max

 

BISUDI BAZOLA AIME,Ingénieur BTP(Bac+5) expert en genie civil en Guinée Équatoriale,

responsable Technique au bureau d'étude et de contrôle PRODEVA/Guinnée Equatoriale, assistant à l'INBTP/Kinshasa/Rd congo

  • Membre Leader
comment_237577

Bonsoir,

attention avec les "recommandations générales" => les sols supports sont des remblais manifestement peu compacts. Pour obtenir une CDF avec EV2 > 70 MPa, selon la dernière version du DTU 13.3 (surcharge > 20 kN/m²), il va falloir que la CDF soit épaisse !

Par ailleurs, sous 4 T/m² , avec une simple approche Em/alpha, les tassements à long terme sous chargement de longue durée vont être non négligeables (> 15 mm) => donc il va falloir faire les vérifications selon le DTU13.3 (et pas se contenter de simples recommandations générales).

Cordialement

 

Modifié par lelab

  • Auteur
comment_237580

Bonsoir ,

Je voudrais en savoir plus sur les dallages , poutres beton , poteaux , et surtout les longrines .

Comment savoir calculer les armatures , dimension beton , classification etc...etc..

Tout ceci travaille en compression , traction etc..

En faites , j’aime savoir beaucoup d’infos et calcul pour pouvoir dimensionné moi même mes ouvrages 

La résistance des matériaux. 

Tout ceci à titre personnel 

Merci d'avance 

J’adore la résistance des matériaux, 

Mais je n’ai pas assez de notions pour avancer 

Bonne soirée à tous 

comment_237589
Il y a 13 heures, lelab a dit :

Bonsoir,

attention avec les "recommandations générales" => les sols supports sont des remblais manifestement peu compacts. Pour obtenir une CDF avec EV2 > 70 MPa, selon la dernière version du DTU 13.3 (surcharge > 20 kN/m²), il va falloir que la CDF soit épaisse !

Par ailleurs, sous 4 T/m² , avec une simple approche Em/alpha, les tassements à long terme sous chargement de longue durée vont être non négligeables (> 15 mm) => donc il va falloir faire les vérifications selon le DTU13.3 (et pas se contenter de simples recommandations générales).

Cordialement

 

c'est normal raison pour la quelle on dit recommendation general et disposiitions constructives ,cad que on fait d'abord les calculs et de verification ensuite on compare avec les conditions et recommendations et on choisira le cas le plus defavorable ; ceci est meme le principe de tout calcul d'ingenieurie 

BISUDI BAZOLA AIME,Ingénieur BTP(Bac+5) expert en genie civil en Guinée Équatoriale,

responsable Technique au bureau d'étude et de contrôle PRODEVA/Guinnée Equatoriale, assistant à l'INBTP/Kinshasa/Rd congo

  • Membre Leader
comment_237614
Le 07/10/2024 à 18:02, Bisudi Bazola Aimé a dit :

Bjr charge d'exploitation 4t/m² soit 40KN/m² répartie c'est à dire que c'est un dallage du type 1 :DTU 13.3 et donc voici quelques récommendations

donc épaisseur minimale devra etre 15cm donc tu as 20 cm c'est deja  bon

le module de réaction du sol support devra etre au minimum KW=50Mpa/m

comme épaisseur supérieur à 15cm donc il devra armé avec double nappe(cad nappe inferieure et nappe superieure)

Armatures minimale =0,4%X section du béton dans les 2 directions perpendiculaires 

Classe du beton: Minimum C25/30

diamètre des armatures=1/15(épaisseur du dallage) cad armatures en barre de 12mm ou 14mm max

 

Bonjour,

Seul le calcul permet de déterminer si le dallage est considéré armé ou non. Le dépassement de la contrainte admissible dans le béton est très étroitement lié aux caractéristiques du terrain.

La classe de béton est liée à la classe d'exposition : si le dallage est extérieur on sera au minimum en C30/37-XC4.

Ø des armatures : surement une faute de frappe, le Ø des armatures doit être inférieur à 1/5 de l'épaisseur du dallage.

40kN/m² sans charges ponctuelles c'est relativement rare car les 4t/m² il faut les déplacer, il y a souvent, au minimum des charges roulantes... voire des pieds de racks.

Le DTU 13.3, tel qu'évoqué par @lelab impose un module Ev2 >70Mpa pour la couche de forme (dans votre cas, une substitution du terrain sera peut être nécessaire).

Dans votre cas et à titre indicatif avec les hypothèses suivantes :

  • Dallage en béton de classe C25/30 : ep. 20cm
  • Couche de forme de 60cm avec Ev2 = 70MPa et Ev2/Ev1<2 d'où Es=70MPa dans la couche de forme
  • Sol :
    • 1m avec Es = 8.7MPa (en supposant par exemple un peu de pente sur le terrain)
    • 4.70m avec Es=12.10 MPa
    • 5.80 avec Es = 26.3 MPa
  • Dallage abrité du soleil
  • Distance entre joints de retrait (s'il y en a, dans le cas d'un dallage considéré non armé par exemple) : 8m
  • Charge répartie : 40kN/m²  (100% en charge d'exploitation)
  • Charge roulante : 2 roues de 30kN espacées de 1.20m avec coefficient de trafic = 1.2 (trafic normal) et coefficient dynamique = 1.15

 

image.thumb.png.b2cd6aae9224342aa05aa7b3dc289d82.pngimage.thumb.png.1126858fc4a6fea98bb234cb242f93a9.png

image.thumb.png.452d4272c2b255cfb5f68a3443269047.pngimage.thumb.png.14e56bbbe90912b9e246aa5a9f14a707.pngimage.thumb.png.3238ae1a95b988e2610be64c64be7d3c.png

Le calcul montre :

Calcul sous charge répartie, résultat en page 2 : contrainte maximale en fibre inférieure 5.52 MPa ce qui est supérieur à la contrainte admissible de traction du béton (ici arrondie à 1.8MPa). La réalisation d'un dallage non armé est donc impossible. Il faut passer en dallage armé.

Le calcul montre qu'ici, les charges roulantes ne sont pas dimensionnantes en partie courante ou en rive.

Le dallage armé est à calculer à partir du moment enveloppe. Ici 34.39 kN.m (à vérifier, je ne suis pas sûr du calcul du logiciel SOCOTEC) à l'ELS.

En calcul en limitant la contrainte des aciers à 200 MPa (fissuration très préjudiciable) ça donnerait : 13.22 cm²/ml en partie inférieure seule (2 nappes de ST65C)

En calcul en limitant la contrainte des aciers à 250 MPa (fissuration préjudiciable) ça donnerait : 10.43 cm²/ml en partie inférieure seule (2 nappes de ST50C)

Sans contrainte de fissuration : 5.04 cm²/ml en partie inférieure seule (1 nappe de ST50C)

Selon les hypothèses, la section d'armatures peut être très au dessus des 0.4% minimum imposés par le DTU.

Pour calculer un dallage, il faut des hypothèses relativement précises.

Dans votre cas, la nature du terrain est prépondérante.

Le logiciel SOCOTEC ne calcule pas le tassement sous charges répartie, mais compte tenu de la section d'armature calculée, il est probablement relativement important.

Cordialement.