Bonjour, Vérifier la nécessité de cette section d'armature totale (armature minimale sismique ?) si la section est liées à un calcul en flexion composée mettant en traction une partie des armatur
-
Il suffisait de la part du B ET d’indiquer 12 HA16 sur ses plans. Simplifier évite ce genre d'erreur.
-
Généralement au niveau des vides sanitaires, les poteaux sont moins sollicités vu l'existence des voiles, un minimum règlementaire devra suffire. néanmoins une vérification de la part de l'ingénieur e
bonjour
Voila mon problème
Après le coulage du radier puis les avant poteaux et voile sur une hauteur de 2m et aussi le plancher niv 0,00 ( vide sanitaire)
Il s'est avéré que l'entreprise a fait des erreurs sur le ferraillage des poteaux au lieu de mètre 4T16+8T14 il a fait 12T14 ( voir photo)
Quesqu'il ya lieux a faire dans ce cas il s'agit d'un bâtiment en R+11
Modifié par milas4066