Jump to content
Posted
comment_239251

Bonjour,

 

Connaissant la charge du vent en kN/m² sur un mur, quelle opération permet d'avoir ce chargement de vent en kN appliqué à mi hauteur du mur ? Et quelles sont les vérifications à faire sur le mur typiquement ?

Mur de hauteur 8m sur 10m et épaisseur 20cm

  • Replies 6
  • Views 284
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonjour , tu peux considérer cette pression (h 8m) comme uniformément répartie sur le mur entier. Vérification à la flexion composée.  Cordialement   

  • modélisation simplifiée

  • Bonjour, Effectivement en multipliant par la longueur tu l'auras en kN/m. Mais , en général pour un mur, il vaut mieux considérer une largeur de 1m pour le 2d. Cordialement 

Posted Images

Featured Replies

  • Expert
comment_239770

Bonjour , tu peux considérer cette pression (h 8m) comme uniformément répartie sur le mur entier. Vérification à la flexion composée. 

Cordialement 

 

Edited by KARIMTCA

  • Expert
comment_240014

Bonjour,

Effectivement en multipliant par la longueur tu l'auras en kN/m. Mais , en général pour un mur, il vaut mieux considérer une largeur de 1m pour le 2d.

Cordialement 

  • Author
comment_240022
Il y a 6 heures, KARIMTCA a dit :

Bonjour,

Effectivement en multipliant par la longueur tu l'auras en kN/m. Mais , en général pour un mur, il vaut mieux considérer une largeur de 1m pour le 2d.

Cordialement 

Merci !

D'ailleurs d'où vient cette considérant de bande de 1ml sur les murs/voiles ou sur les dalles BA par exemple ?

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...