Messages populaires
-
Bonjour, Au sujet des relâchements, vous devez avoir trop de relâchements. Regardez pour ne pas relâcher la direction Rx local de vos barres Regardez aussi du côté des appuis, en bloquant la
-
Bonjour, avec Billy : votre membrure flambe horizontalement. Comme c'est une passerelle et j'ai l'impression que la hauteur de votre membrure haute est la lisse du garde corps, c'est donc diffi
Bonjour ,
J'ai modélisé une passerelle métallique de 30m de long et 4m de large sur Robot avec deux poutre treillis . J'ai un problème d relâchement au niveau de la membrure supérieur de la poutre treillis j'ai un ratio énorme je comprend pas pourquoi. J'ai relâché les montants et les diagonaux
Je vous mets en pièce jointe la photo de la structure ainsi que le calcul de la membrure supérieur et inferieur.