Jump to content
Posted
comment_243067

Bonjour,

Quelqu'un saurait il m'aider sur la méthodologie à adopter pour la création d'une petite ouverture dans un mur en maçonnerie de brique creuse reprenant des charges importantes ?

Comment reporter les charges de la maçonnerie supérieure lors de la phase provisoire ?

La maçonnerie est en 15cm d'épaisseur, ce qui ne permet pas vraiment de procéder par la pose de 2 poutres moisées, sur des demi épaisseurs de murs.

renfort 26 12 2024.pdf

  • Replies 3
  • Views 206
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

  • Expert
comment_243105
Il y a 11 heures, Bruno007 a dit :

Bonjour,

Quelqu'un saurait il m'aider sur la méthodologie à adopter pour la création d'une petite ouverture dans un mur en maçonnerie de brique creuse reprenant des charges importantes ?

Comment reporter les charges de la maçonnerie supérieure lors de la phase provisoire ?

La maçonnerie est en 15cm d'épaisseur, ce qui ne permet pas vraiment de procéder par la pose de 2 poutres moisées, sur des demi épaisseurs de murs.

renfort 26 12 2024.pdf 10.87 Ko · 2 téléchargements

Bonjour , 

En pratique, on perce au-dessus de la future ouverture, on place des petites traverses (en bois par exemple) , ces traverses seront posées de chaque côté du mur sur une poutre , et chaque poutre est posée sur plusieurs appuis (étais).

Une fois ces supports placés,  on peut casser à l'intérieur,  on place la nouvelle poutre et on renforce les bords du mur.

Après,  on retire le tout et on bouche les trous des traverses. 

Cordialement 

  • Author
comment_243339

Merci pour votre réponse.

Mais j ai une inquietude sur le fait de reporter les charges sur les dalles existantes et non pas sur le mur sous jacent. Il y a je crois environ 15 t/ml a reprendre.

Ceci étant l ouverture a creer est seulement de 1m de large…

aussi ne peut on pas creer les poteaux avant la pose du nouveau linteau ?

  • Expert
comment_243340
il y a 23 minutes, Bruno007 a dit :

Merci pour votre réponse.

Mais j ai une inquietude sur le fait de reporter les charges sur les dalles existantes et non pas sur le mur sous jacent. Il y a je crois environ 15 t/ml a reprendre.

Ceci étant l ouverture a creer est seulement de 1m de large…

aussi ne peut on pas creer les poteaux avant la pose du nouveau linteau ?

Bonjour ,

Moi , j'ai donné le principe , on peut mettre des poutres sous les étais pour transférer les charges vers des murs s'il y en a. 

Pour les poteaux,  c'est possible de créer des poteaux avant...

Cordialement 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...